Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#421467

ВТБ! написал :
А "для себя" - пожалуйста

Тонкое жизненное наблюдение ...

gena63006 написал :
В любом проекте будет указано, что к группам розеток прокладывается провод 3*2,5мм2 и защищается автоматом тока 1С16.

При работе "на заказ" так проще и удобнее.
А "для себя" - пожалуйста, никто не мешает использовать 2P B16.

gena63006 написал :
Зачем такой запас?

Несколько коротких замыканий, что в квартирной проводке не редкость и - проводка готова к использованию в качестве источника возникновения пожара. И единственный способ бороться с этим явлением, это увеличение сечения провода. (как красиво выгорает изоляция по длине провода в момент к.з., еще и с этаким дымком-с)

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Приведенные Вами величины токов - это предельные режимы. Провод при этом имеет предельную температуру, что отнюдь не добавляет здоровья и не продлевает срок службы изоляции провода. Известно, что соединения проводов часто греются. Если провод уже имеет предельную температуру, то дополнительный нагрев от клеммника, контактов розетки и т.д. вызовет перегрев изоляции, а там и до аварии недалеко. Кроме того, как уже указал avmal, при перегрузках в 2-3 раза автомат выключается далеко не сразу, а через минуты - десятки минут. Такой ток перегрузки при автомате С16 будет для провода 1,5мм2 далеко запредельным.
Провод 2,5мм2 при автомате С16 обеспечивает некоторый (не такой уж и большой) "запас прочности", что существенно повышает надежность и безопасность электроустановки.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gena63006 написал :
Прошу отозватся тех, кто занимается монтажом провода по проектам. В любом проекте будет указано, что к группам розеток прокладывается провод 3*2,5мм2

И ваша задача, как монтажника, выполнить все по проекту без каких-либо изменений, не задавая лишних вопросов.

gena63006 написал :
защищается автоматом тока 1С16. Любая нагрузка больше 16А не пройдёт

Почему же не пройдет? Если внимательно почитаете требования к автоматическим выключателям, то узнаете, что и 18А такой автомат подержит какое-то время без всяких последствий для себя, но не известно, каковы эти последствия будут для провода.

gena63006 написал :
Так почему не использовать провод для групп розеток 1,5мм2 вместо 2,5мм2 - он удобней в прокладке и дешевле?

А вот это уже плохо, когда человек думает об удобстве монтажа, а не о надежности эксплуатации. С таким подходом за монтаж лучше не браться.

Прошу отозватся тех, кто занимается монтажом провода по проектам. В любом проекте будет указано, что к группам розеток прокладывается провод 3*2,5мм2 и защищается автоматом тока 1С16. Любая нагрузка больше 16А не пройдёт. Но если взять любой справочник по токовым нагрузкам на провод в зависимости от его сечения, то там можно увидеть, что открыто проложенный провод 1,5мм2 длительно и без ущерба для себя держит нагрузку 23А, а закрыто - 19-16А. Так почему не использовать провод для групп розеток 1,5мм2 вместо 2,5мм2 - он удобней в прокладке и дешевле? Зачем такой запас?
Провод имелся в виду NYM (медь). Справочная таблица прилагается.