было дело, говорят - бъет.
пришел, посмотрел, точно бъет.
поменял ноль с фазой в щитке, уже не бъёт.
... т.е. изоляция нарушена.
мораль: ...определить откуда бъет.
С точностью до жилы.
Это рецепт для нерадивых электриков - жилу с пробитой изоляцией пустить на ноль.
Для защиты от таких лодырей отчасти помогает УЗО (не всегда).
ВТБ! написал :
Если бьёт при выключенных из розеток приборах и выкрученных лампочках, но не бьёт при отключенном однополюсном автомате (на фазе), то остаётся только утечка с фазного проводника.
Да, так и есть.Проверил.
ВТБ! написал :
На съёмной квартире проблема трудноразрешима...
Договорился с хозяином, будет разбираться,сказал,что проводку сам делал недавно. Так что будем искать...
Arr написал :
Можно попробовать поменять местами два провода, уходящие внутрь квартиры от щита для линии, находящейся под подозрением.
Но предварительно нужно убедиться в отсутствии на этой линии перемычек в евророзетках.
И это не решение проблемы, а только путь к поиску места неисправности.
А каким образом это поможет найти неисправность?То есть можно локализовать утечку?
ВТБ! написал :
Есть ещё один сугубо неправильный метод - поменять в щитке ноль и фазу. Вдруг поможет?
Если никакой идиот зануление в розетке не использовал.
Это неправильно и так делать не надо.
Ой...
Переформулирую мысль, которую неудачно сформулировал ВТБ!.
Можно попробовать поменять местами два провода, уходящие внутрь квартиры от щита для линии, находящейся под подозрением.
Но предварительно нужно убедиться в отсутствии на этой линии перемычек в евророзетках.
И это не решение проблемы, а только путь к поиску места неисправности.
Как минимум до распред.коробок.
Если они доступны - хорошо.
А если обоями заклеены или заштукатурены?
Если доступны - мегаомметр в руки - и вперёд, с соблюдением ПТБ, разумеется.
Есть ещё один сугубо неправильный метод - поменять в щитке ноль и фазу. Вдруг поможет?
Если никакой идиот зануление в розетке не использовал.
Это неправильно и так делать не надо.
Если бьёт при выключенных из розеток приборах и выкрученных лампочках, но не бьёт при отключенном однополюсном автомате (на фазе), то остаётся только утечка с фазного проводника.
Есть варианты.
Там случайно нет стиральной машины, посудомоечной машины, водонагревателя, измельчителя отходов, тёплого пола?
Проблемы и в ванной, и на кухне? Или в одном помещении?
Стояк водопровода общий?
Вчера попробовал обесточить квартиру. Эффект пропадает при отключении подачи электричества на ванную,кухню. Правильно ли понимаю,что это означает проблемы с проводкой в этой части квартиры??? или есть еще варианты?
Комментатор написал :
Мне ещё пришлось с угрозами отлючать жильца того, вплоть до угроз вызвать полицию, поскольку он представлял потенциальную угрозу соседям....
Походу отморозок. Самого его небось током било не хуже соседей.
Я находил в 3 этажном доме квартиру, где был подключен бойлер пробивающий на корпус. Через него шло на трубы воды, и било всех жителей дома. Вызывайте электриков из ЖКХ или как там сейчас у вас называется. Сами не найдёте. Мне ещё пришлось с угрозами отлючать жильца того, вплоть до угроз вызвать полицию, поскольку он представлял потенциальную угрозу соседям....
Доброго времени суток,
вчера заехали в новую квартиру(снимаем).Утром обнружилась проблема,вода,кран бьет током.
По поиску нашел такие же темы. понял,что проблемы могут быть разные,начиная с того,что кто то воруюет электричество заземлив на трубы, до серьезныъ проблем с проводкой.
Посоветуйте с чего начать?
Сначала попробовать искать того кто заземлился на трубы?Это могут быть кто угодно?или только соседи ?(снизу,по площадке?)
Прошу извинить,за скорее всего глупые вопросы,но с такой проблемой сталкиваюсь впервые и в электрике полный ноль...
Заранее,спасибо.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.