Надо принять квартиру у строителей.
Возникли вопросы:
Может ли коробка быть внутри стены на расстоянии 10 см от поверхности стены как на 2.jpg?
Что это на 3.jpg? Эта коробка в ванной на высоте 20 см от пола.

GerAN написал :
Что это на 3.jpg?

КУП - коробка уравнивания потенциалов.
Это центральный элемент ДСУП - дополнительной системы уравнивания потенциалов.
Шинку они туда влепили пародийную, не закрепили, провод желто-зелёный не нашли, да и коробка "внушает".
К шине необходимо прикрепить проводники от хомутов на металлических стояках (в идеале приваренной стальной полосой), от металлической ванны, в случае пластиковой подводки от полотенцесушителя и смесителя, от механизмов розеток - если они есть в ванной.

Если розеток нет и все трубы стальные, то стояки и ванну.

GerAN написал :
Может ли коробка быть внутри стены на расстоянии 10 см от поверхности стены

Это что, столько штукатурки? Видно крановщик был пьян - штукатуры "подровняли".

Регистрация: 23.05.2007 Чебоксары Сообщений: 37

2ВТБ! эта коробка может быть на "глубине" 10 см от поверхности стены?
есть какие то документы (СНиПы, ГОСТы и прочее) на этот счет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

GerAN написал :
эта коробка может быть на "глубине" 10 см от поверхности стены?

А вы уверены, что там коробка? Я лично не разглядел там ни крышки, ни проводов. Может это просто заводская заготовка для коробки?

Регистрация: 23.05.2007 Чебоксары Сообщений: 37

Мне почему то кажется, что там крышка от коробки.
В следующий раз посмотрю повнимательней.
Если мои подозрения подтвердятся, является ли это нарушением строительных норм, ПУЭ или других документов?
И чем это может может мне грозить (кроме неудобства доступа к проводам)?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

GerAN написал :
Мне почему то кажется, что там крышка от коробки.
В следующий раз посмотрю повнимательней.

Так вы, чего смотреть, постучите по "черной дыре" рукояткой отвертки и все поймете.

GerAN написал :
является ли это нарушением строительных норм, ПУЭ

Это является нарушением и именно тем, что доступ к соединениям ограничен, хотя другой может сказать, что ему удобно. Именно с такой аргументацией и заделываются распаечные коробки с последующей заклейкой обоями.
Вы, как заказчик, можете сказать, что вам такой доступ неудобен и вы будете правы, поскольку вы, как заказчик, так считаете.
Хотя, мне думается, нет там никакой коробки.