Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#425688

DIA написал :
Можно использовать жёсткие трубы с УФ протектором, или металлорукав.

Ага, а металлорукав мужественно выдержит все наши непогоды и даже не проржавеет через год?

Увы, серая гофра через 2-3 года начнёт рассыпаться. Можно использовать жёсткие трубы с УФ протектором, или металлорукав. Затянуть туда протяжку элементарно с помощью пылесоса и пенопластового шарика на тонкой нитке. Потом протяните леску и тяните провод.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Викторыч написал :
Холод/тепло, ветер, сосульки

Поскольку и зима, и лето в Россию приходит всегда неожиданно, то можно все эти сосульки отнести к форс-мажорным обстоятельствам. Можно так считать - если гофра надежно закреплена и на на нее не будут периодически обрушиваться сосульки с ураганным ветром вместе с другими невзгодами, то ни хрена с ней не сделается.

2avmal Холод/тепло, ветер, сосульки

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Викторыч написал :
От УФ развалится.

Если по ней не постукивать периодически, то не развалится. Неподвижно же будет закреплена.

Saska написал :
Один электрокабель.

Ну так купите кабель в броне и не мучайтесь....

Викторыч написал :
От УФ развалится.

ПВХ да, полиэтилен - нет.

Saska написал :
Посоветуйте пожалуйста

Полиэтиленовая гофра (она действительно обычно темнее). Цвет можно "подкорректировать" с помощью краски.

avmal написал :
что с ней с неподвижной сделается?

От УФ развалится.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Saska написал :
вопрос просто звучит так: что нормально выдерживает зимы.

Если вопрос ставится именно так, то по моему личному мнению пойдет любая гофра. Производитель в техдокументации оговаривает только температуру при монтаже - для серой от-5 до +60 градусов, для синей от -40 до +100. Это и понятно - чтобы не полопалась при прокладке. А температура при эксплуатации заказчиком не оговаривается - что с ней с неподвижной сделается?

к сожалению нет. Требуется обязательно шланг, в независимости от того что там внутри будет. Поэтому вопрос просто звучит так: что нормально выдерживает зимы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Saska написал :
Достаточно длинный пролет. Метров 30 точно. По стене дома.

А что за кабель и что за стена - может достаточно будет простого ВВГ без всяких шлангов?

Посоветуйте пожалуйста. Один электрокабель. Достаточно длинный пролет. Метров 30 точно. По стене дома. Первоначальный вариант - гофра. Обычная, серая. Но поставщик говорит что мол серая - это для внутренней прокладки и зимой треснет. А вот для улицы есть синяя. Но прокладывать по белой стене синюю гофру - бред. Металлорукав - конечно вариант, но у всех что я видел в продаже - нет протяжки а, следовательно, затянуть кабель можно только с и спользованием бужа, которого нет. Что посоветуете?