Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Ярославль Сообщений: 14
#425476

Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста кто знает название руководящих или иных документов (тип, номер, ссылка), которыми можно воспользоваться при проектировании ФОКов, в частности интересует из каких соображений определяется достаточность и месторасположение электрических розеток в спортивных залах.

Регистрация: 11.01.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 98

ВСН 59-88

12.40. Розетки с защитным контактом для подключения уборочных механизмов
должны устанавливаться в торговых залах магазинов, обеденных залах,
актовых и спортивных залах, конференц-залах, вестибюлях, холлах,
коридорах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка.

Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность
использования уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15
м. Рекомендуется устанавливать одну розетку на несколько помещений при
условии, что указанная длина проводника обеспечивает возможность уборки
каждого помещения.

Еще почитайте ПУЭ и СНиП 3,05,06-85, может поможет.

2Ромео Ваше ВСН давно устарело. Теперь вместо него СП 31-110-2003.
2Gershik Читайте указанный мной документ. Ну и ПУЭ с указанным СНИПом тоже