#426202

Подскажите, пожалуйста, на какую амперность или мощность расчитан входной автомат или УЗО (см. фотки). И какое из устройств на фотках является этим входным устройством, ограничивающим общий ток на квартиру?
Я так понял, что это УЗО на фотке DSC00037.JPG (расположен на лестничной площадке), но, насколько мне известно, токи на УЗО пишут в милиАмперах. В самой квартире автоматы уже расчитаны на Амперы.
Как-то странно тогда получается.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vm2007 написал :
Подскажите, пожалуйста, на какую амперность или мощность расчитан входной автомат или УЗО

После счетчика стоит дифференциальный автомат 50А 100мА. Он и является токоограничивающим. В квартирном щитке стоит автомат на освещение и УЗО на 30мА перед групповыми автоматами розеток и освещения санузла.

2avmal Спасибо!

Тему можно закрывать

У нас дом П44Т, внутренний щиток полностью идентичен вашему. В этажном щитке перед счетчиком (закрытый отдельной стальной заслонкой) еще стоит двухполюсный автомат . Его номинал (свой увы не помню) может быть меньше чем у дифавтомата после счетчика.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Yurii Y написал :
Его номинал (свой увы не помню) может быть меньше чем у дифавтомата после счетчика.

Гордитесь - схема вашего щита соответствует действующим нормативам. Перед счетчиком установлен автомат, позволяющий обслуживать счетчик и ограничивающий мощность, а после счетчика противопожарное УЗО ( в вашем случае диффавтомат ).