#426934

Обшиваю трубы ГК короб 85см на 25 прочитал что стойки ставят через 60см у меня этой стойки нет расстояние то небольшое насколько критично выдержит мой каркас плитку без этой стойки и еще к стене прикрутил ПП 27 к нему шурупы ч\з ГКЛ под углом закручивать сколько отступать от края ГК

  1. Надо применить ГВЛ под плитку.
  2. Расстояние- 600мм.
  3. Технологию не надо нарушать никогда. Она при производстве работ сама нарушится... А если Вы изначально на это настроены, то.......
  4. Под углом закручивать в ГК- появляются сколы, снижается (или исчезает полностью) прочность соединения. Вам решать насколько ответственная конструкция.

В трудно доступных местах делал следующее :
-разметка, сверление отверстий в ПП
-установка ПП и подгонка ГКЛ
-сьем ПП и на полу скручивал с ГКЛ
-установка ПП с прикрученым ГКЛ
...про стойки
Кнауф рекомендует на нагруженых конструкциях (под плитку и тд) устанавливать стойку не через 60см а через 40. ..подумайте на этим. Удачи