Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#53396

GEO-Tr написал :
Быстрее нагревается верх.

Это естественно при любой подаче.
Вы лучше трубы пощупайте...

Верхняя, вчера проверял. Проверял так: перекрыл оба шаровых на стальной соседской батарее, чтобы батарея немного остыла, потом снова открыл. Стал мерить руками - что быстрее нагреватеся. Быстрее нагревается верх.

GEO-Tr написал :
горизонтальные трубы идут как вправо - к этой проблемной батерее, так и влево - к батерее

О-о-о, были такие темы - никак народ балансировку наладить не мог.

Но греет все-равно неравномерно. Если начальные пару секций - почти кипяток, руку трудно держать, то последние - только чуть выше среднего горячие.

А точно верхняя подача? Симптомы слишком характерные. Тем более, что> подводящая стальная труба, где расположен вентиль, тоже слабее нагрета, чем нижняя отводящая труба

2avkie
А в 20-ти этажном доме в однотрубной сколько по вашему?

Правильно, есть "как бы байпас", т.е. по факту зауженный участок трубы в стояке между этими горизонтальными трубами к батерее.
Хочу сказать, что горизонтальные трубы идут как вправо - к этой проблемной батерее, так и влево - к батерее (стальной, аналогичной той, которая потекла) в другую комнату, от одного и того же участка на стояке.
Картинка примерно такая:
II
=II=
II
=II=
II

Причем, на середине этого "как бы байпаса" стоит шаровый кран, который воткнули туда (понятно, что в нарушение норм)как раз для того, чтобы при случае направить поток воды не через этот зауженный участок прямо по стояку, а в только - через обе батерии (для увеличения теплоотдачи).
Перекрыл я вчера этот шаровый кран. Марс-500 стал лучше греть. Но греет все-равно неравномерно. Если начальные пару секций - почти кипяток, руку трудно держать, то последние - только чуть выше среднего горячие.
Другая (стальная) батарея - кипяток.
Почему все-таки медно-алюминиевый Марс хуже нагрет? Все-таки может зауженные участки мешают в виде вентиля на 1/2 и нижнего медного участка (отвода) тоже на 1/2, т.е. основной поток воды при "перекрытом байпасе" пробегает через стальную батарею?

GEO-Tr написал :
у меня нет байпаса

У Вас есть байпас, при том неверно выполненный: незауженный участок стояка между отводами. Делайте отсечку (минутное дело, но снова сварщика тащить) или переделывайте полностью (ещё больше усилий и денег).

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

фEDя написал :
Думаю что в системе отопления давление поболе будет ....

давление в однотрубной системе обычно 1.5-2 бар. это не так много. в действительности даже сли оно будет 3 бар - то холодная сварка приклееная снаружи отклеется. во-первых она хуже держит по мокрому, во-вторых нет особо смысла мазать снаружи.
можно попробовать кусок резины хомутом притянуть к этому месту.
надежнее будет

короче, не стал занимться ремонтом, а для "пробы" поставил медно-алюминиевыую Марс . Взял на 11 секций.
Подача у нас - сверху. Перед батареей на верхней подводящей трубе поставил еще вентиль, регулирующий поток, Gircomini (кажись так). Это кроме шаровых кранов.
Но что-то сама батарея не шибко греет. Чуть теплее среднего и руку на алюминиевом оперении держать можно.
При этом, подводящая стальная труба, где расположен вентиль, тоже слабее нагрета, чем нижняя отводящая труба. Если нижняя труба сразу обжигает, то на верхней можно держать руку.
В чем может быть дело? Вроде воздух стравил... Может не до конца?
Или этот вентиль (вроде 1/2) как-то перкрывает поток воды из-за узкого внутреннего диаметра и вода слабо поступает во батарею?

Добавлю факты, которые могут влиять на выводы:
1) до этого не было вентилей и, соответственно, не было заужений. Стальная батарея грела очень горячо, как и ныне стоящие в других комнатах
2) у меня нет байпаса, т.е. сейчас к этой батерее горизонтально идут от стояка просто трубы сверху и снизу.
Поэтому, IMHO, из-за этого заужения и сопротивления (от вентиля) вода просто пролетает по стояку и не входит по горизонтальным трубам в батерею.
Такое может быть?
надо увеличить диаметр вентиля с 1/2 до родных 3/4?

Залить холодной сваркой/эпоксидкой или запаять, но с каким-то внешним механических усилением, чтобы эта заплатка не отваливалась - проволкой или хомутом или винтом это как-то подпереть.

т.е. усё.... российское г..но на помойку ?

Про холодную сварку забудьте.
Кроме сварки может быть поможет пайка высокотемпературная...

Не советую . Клеил в машине радиатор холодной сваркой ,
разными видами холодной сварки - не держит давления
Думаю что в системе отопления давление поболе будет ....

GEO-Tr

Можно.
Изнутри.

Пока еще микродырки не нашел. Она где-то с обратной стороны. Обнаружил утром шипящий звук и подкапывание. Батерею отключил (есть 2 шаровых крана), снял, отдал мастерам на поиск дырки.
Если дырку найдут, то ее варить сваркой?
А если невозможно будет (сваркой), то холодная сварка (типа для автомобилей или POXIPOL) - удержи давление, которое центральное отопление выдает?