Имеются такие клеммы, см фото. Внутри смазка, якобы, для алюминия.
Не совсем понятно как расшифровать информацию и значки на клеммах.
Что это за стрелка с цифрой 12?
Одинаковы ли все отверстия для провода, или они предназначены для разных типов провода, например, одни для меди, а другие для алюминия. Как вообще происходит хороший контакт, если там внутри смазка? Как понять надписи про максимальный вольтаж для меди. Почему он разный. Что это за цифры 2/1.6, 2,5 . Это хотя бы диаметр провода или площадь сечения? Чего-то я совсем запутался. Они хотя бы для одножильного провода?
Имеются такие клеммы, см фото. Внутри смазка, якобы, для алюминия.
Не совсем понятно как расшифровать информацию и значки на клеммах.
Что это за стрелка с цифрой 12?
Одинаковы ли все отверстия для провода, или они предназначены для разных типов провода, например, одни для меди, а другие для алюминия. Как вообще происходит хороший контакт, если там внутри смазка? Как понять надписи про максимальный вольтаж для меди. Почему он разный. Что это за цифры 2/1.6, 2,5 . Это хотя бы диаметр провода или площадь сечения? Чего-то я совсем запутался. Они хотя бы для одножильного провода?
Т.е без разницы куда вставлять медь, а куда алюминий? А медный провод нормально дружит с контактной пастой?
Смущает что на корпусе написано 20А, а не 24.
Я монтировал не раз - все прекрасно работает. Но вообще в рекоменндации написано, что темно серые клемы желательно применять при монтаже аллюминиия, а прозрачные транспарентные для меди, кот не заполнены пастой.
avmal написал :
Для вас 4А критичны, если это вас так беспокоит?
Беспокоит, в том плане, что не подделка ли у меня в руках. По нормам у них и вправду 24, продавец мне сказал - 24. С чего бы на самом изделии ляпнуть ..20.
Ярослав_М написал :
С чего бы на самом изделии ляпнуть ..20.
А не имеют права, как по стандарту сертифицированы, так и обязаны на корпусе указывать.
А цифра "12" - это длина снятия изоляции, стрелочки - для примерки размера.
Холостяк написал :
А на улице ими можно соединять провода?Вчера не рискнул,по старинке соединил винтовым клеммником.(Светильник ДРЛ -125,под открытым небом на столбе)
Нет. Клеммы ВАГО не предназначены для соединения на улице. Для улицы необходимы изделия по классу защиты IP54.
sniffer
Спасибо!Я в принципе так и подумал,поэтому не рискнул.Лазать щас под снегом по люминивой лестнице удовольствие не из приятных...да ещё под напряжением
Холостяк написал :
Спасибо!Я в принципе так и подумал,поэтому не рискнул.Лазать щас под снегом по люминивой лестнице удовольствие не из приятных...да ещё под напряжением
Ну по лестнице под напряжением ив солнечную погоду лазать опасно. Все равно удачи.
sniffer
Да,все мыслимые ПТБ нарушил ,но маму без уличного освещения оставлять не хотелось.Пару раз пощипывало через штанину на лестницу...естественно за оголенный провод я не хватался ,через влагу на изоляции провода и клеммника,в общим камикадзе