У нас в дачном поселке имеется 3 фазы. Но взять их так просто не дадут. Требуют "положить на полку" 75 000 рублей, что довольно сильно карман облегчает. Примерно 20 % имеют 3 фазы.
У меня нет ни одного 3-х фазного потребителя. У многих тоже. Не пойму - зачем им 3 фазы. Кто-то говорит: "чтоб было", кто-то "собезъяничал" и честно в этом признается, а некоторые утверждают, что мощности не хватает - потому и 3 фазы.
Напряжение у нас конечно просажено: вместо 220 зимой и 160 бывает.
Насколько я понимаю, не может быть просажена только 1 фаза, следовательно такие же и остальные.
Тогда в чем смысл 3 фаз???
И можно ли сделать проводку в доме так, чтоб потом на трехфазное было не сложно и не затратно перейти???
Для мощностей менее 15кВт трёхфазный ввод особого смысла не имеет, а для мощностей менее 10кВт даже вреден из-за ограничения тока каждой из фаз на слишком низком уровне.
В условиях крайнего раздолбайства эксплуатационщиков трехфазный ввод может иметь смысл для возможности выбора наиболее хорошей фазы при авариях с пропаданием или сильной просадкой одной или двух фаз.
Alex2110 написал :
Требуют "положить на полку" 75 000 рублей
Если это за настоящий индивидуальный договор энергоснабжения на 15кВт, то можно и подумать. Если за устное "разрешение" от председателя без документов, то нафиг (или в прокуратуру).
Alex2110 написал :
не может быть просажена только 1 фаза
В гнилых сетях может.
Alex2110 написал :
И можно ли сделать проводку в доме так, чтоб потом на трехфазное было не сложно и не затратно перейти???
Проложить от щитка по дому не менее трёх линий с примерно равномерным распределением по ним мощных потребителей. Предусмотреть запас места для установки трёхфазного счётчика.
Alex2110 написал :
Насколько я понимаю, не может быть просажена только 1 фаза, следовательно такие же и остальные.
Такое практически невозможно - всегда из трех фаз хоть одна, но вполне с достойными параметрами имеется. В этом и прелесть наличия в хозяйстве трех фаз. Когда дела совсем плохи, как вы говорите зимой, то можно наиболее чувствительные к пониженному напряжению и наиболее необходимые в данный момент в хозяйстве приборы переключать на наиболее симпатичную на ваш взгляд фазу. Способы таких коммутаций - это отдельная тема.
Alex2110 написал :
И можно ли сделать проводку в доме так, чтоб потом на трехфазное было не сложно и не затратно перейти???
Делайте обычную, а еще лучше хорошую проводку, не задумываясь о количестве вводных фаз, а после их появления надо просто сделать заранее продуманный до мелочей перемонтаж внутренностей щитка.
Делайте обычную, а еще лучше хорошую проводку, не задумываясь о количестве вводных фаз, а после их появления надо просто сделать заранее продуманный до мелочей перемонтаж внутренностей щитка.
А может такое быть, что перемонтаж будет невозможен, ну скажем длина кабелей маловата или места в щитке не хватит?
На самом деле грамотно спроектированному и построенному дому площадью 100м2 достаточно однофазного ввода и мощности 10кВт даже при электрообогреве.
Alex2110 написал :
попросить электрика перебросить кабель?
Нет, хочется иметь возможность САМОСТОЯТЕЛЬНО переключаться на наиболее симпатичную в данный момент фазу.
А это тянет за собой специальный четырёхпозиционный мощный дорогой опечатанный (при однофазном счётчике) переключатель на вводе.
avmal написал :
всегда из трех фаз хоть одна, но вполне с достойными параметрами имеется.
Я бы сказал, что всегда из трех безобразных фаз одна с наименее безобразными параметрами имеется.
Alex2110 написал :
А может такое быть, что перемонтаж будет невозможен, ну скажем длина кабелей маловата или места в щитке не хватит?
Такого быть не может - я говорил про внутренний перемонтаж, а не про перемонтаж внешних кабелей. Т.е. вся внешняя разводка как была, так и остается на своих аппаратах защиты - перекоммутируются сами аппараты, ну и что-то добавляется внутри щитка.
Для проектирования трехфазного щитка с возможностью переключения потребителей по фазам подход должен быть уже несколько другим...
Модульный щиток здесь уже не проходит. На дверце щитка надо будет установить вольтметр с переключателем, чтобы можно было померять фазные напряжения без переключения потребителей, 3х или 4х позиционный кулачковыый переключатель ампер на 16-25 чтобы преключить одну группу ответственных потребителей на другую фазу. Если планируется переводить разово все потребители, тогда преключатель уже должен быть более сильным.
SDMVL написал :
Модульный щиток здесь уже не проходит. На дверце щитка надо будет установить вольтметр с переключателем, чтобы можно было померять фазные напряжения без переключения потребителей, 3х или 4х позиционный кулачковыый переключатель ампер на 16-25 чтобы преключить одну группу ответственных потребителей на другую фазу.
Все это прекрасно можно сделать и в модульном боксе - стоит только подобрать элементную базу.
Arr написал :
ИМХО надёжный двухполюсный четырёхпозиционный модульный переключатель на ток 40А найти непросто.
При очень большом желании найти все можно. По крайней мере, поставить рядом со щитком, аналогичный по дизайну второй щиток со всеми дополнительными безделушками, не составит большого труда и времени. Я это к тому, что для переделки на трехфазный ввод не понадобится никаких изменений в разводке сетей - понадобится лишь ДОРАБОТКА ввода.
"На самом деле грамотно спроектированному и построенному дому площадью 100м2 достаточно однофазного ввода и мощности 10кВт даже при электрообогреве."
А при площади 400 м2 и большом одновременном количестве бытовых потребителей, предпочтительнее ли будет трехфазный? И какую мощность просить для подключения?
Формальные "правила игры" опять поменялись - до 15кВт (включительно?) практически бесплатно.
Неформальные - да, примерно на два, в зависимости от местных условий.
own написал :
А одной фазы достаточно ли для такого дома или три имеют какое то преимущество?
Оставьте однофазку. имхо.
При трёхфазном вводе вы уменьшаете сечение вводного кабеля от ВЛ (+), правда увеличивается число жил вводного кабеля вдвое (-), получаете возможность подключения трёхфазной нагрузки без применения фазосдвигающих цепей, как при однофазке (+), получаете ограничение по мощности при подключении однофазной нагрузки (-), например при трёхфазном вводе 10 кВт, Вы можете использовать однофазный аппарат с потр. мощностью не более 3,3 кВт. Может у Вас такого агрегата не будет, но люди сталкиваются с такими проблеммами при трёхфазном вводе, напр., проточный водогрей 3,5-5 кВт.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
12 КВт достаточно для 400 м2: 10 комнат, система вентиляциии, сауна, проживать будут одновременно до 10 чел? Если одновременно повключают всякую бытовую технику, утюги, телевизоры, компы ?..
холодильник - 3 шт
телевизор - 7 шт
компьютер - 5 шт
стиральная машина - 2 шт
оборудование на 2 кухни
утюг - 7 шт
два вентилятора типа аэрэко
сауна сколько тянет не знаю
плюс освещение внутри дома и снаружи на участке
холодильник - 3 шт*0,3
телевизор - 7 шт*0,2
компьютер - 5 шт*0,5
стиральная машина - 2 шт*1,5 ?
оборудование на 2 кухни ????
утюг - 7 шт*1,0
два вентилятора типа аэрэко*0,3
сауна сколько тянет не знаю *я тоже
плюс освещение внутри дома и снаружи на участке*2,0
Ну так вот, если рассуждать так: "проживать будут одновременно до 10 чел? Если одновременно повключают всякую бытовую технику, утюги, телевизоры, компы ?..", то без кухни и сауны получите 22,5 кВт.
Но конечно же так никто не считает, а тем более не делает (Всем сразу понадобилось гладить, одновременно, работая на компьютере)
Всё считается с учетом коэффициентов спроса.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Если у вас на все такие цены, тогда понятно почему такие цены на недвижимость. У нас было 300 у.е. за 10 квт, а сейчас, по слухам, хотят установить 300 у.е. за 1 квт, так все с трудом себе представляют такие расценки.
В условиях крайнего раздолбайства эксплуатационщиков трехфазный ввод может иметь смысл для возможности выбора наиболее хорошей фазы при авариях с пропаданием или сильной просадкой одной или двух фаз.
а "головку дяди васи" навстречу...
частенько на линиях при просадке напряжения на одной фазе подпрыгивает напряжение на одной из других к примеру до 290 - ха - переключайтесь милыйа (вроде как называется перекосом по фазам), конечно при таком насилии почти все домашние помошники начинают обиженно дыметь
частенько на линиях при просадке напряжения на одной фазе подпрыгивает напряжение на одной из других к примеру до 290 - ха - переключайтесь милыйа (вроде как называется перекосом по фазам)
На таких линиях без стабилизатора делать вообще нечего. Правда, 290 В даже стабилизатор может не переварить и отключиться, но до примерно 270 В проблем не будет. В любом случае (но при наличии стабилизатора) 260 В лучше чем 160.
Сейчас делаю дом на территории дач, хозяину дали трёхфазку, всего 3 кВт мощности, 6 Амперный автомат вводной. А вы говорите, зачем трёхфазка.... Раскидаем сейчас дом по фазам, хоть как то жить сможет...
ВТБ! написал :
Формальные "правила игры" опять поменялись - до 15кВт (включительно?) практически бесплатно.
Неформальные - да, примерно на два, в зависимости от местных условий.
интересно, когда эту ГНУСЬ неформально отстреливать можно будет
вот ведь на ком креста нет - не боятся суда праведного
люди, вы забываете о следующем..
может, КВАты и будут за 2 копейки, но в техусловиях всегда учитываются пространственные показатели..
вот у меня, например - старая линия, на которую не то что 12, лишнего киловата нет, что объективно и справедливо (я ж провода сам вижу..)
так вот у меня в ТУ значилось прокладка торсады метров 300 (думаю, за 5 лет кабель таки подрос "несколько" в цене") + пара столбов от моего дома до места, где можно сбросить высокое вниз + все работы, вкл.земляные + ...
также на "мою" (уже предполагаемую) линию надо было вешать всех "попутчиков" - домов пять-шесть набиралось..
мне предлагали ставить сразу ква эдак под 50-100 (чтобы потом продавать), но я тормознул и не скумекал... как же скумекаешь, когда сотка 1,5 кбакса стоила, а сегодня под 15-20...
зато построился на цементе за 50-70 руб...
хрен его знаешь - где найдешь, где потеряешь!
_________________________________
но вопрос с получением (или изъятием с помощью технических средств) хотя бы 5 ква - остается в силе..
посему повторюсь - могут ли проверяющие пробить номинальный ток срабатывания моего автомата, если я установлю в нем контактную группу от 25А или от 32А вместо 16А?
___________________________________
интересно, а если через суд попробовать отсудить себе 15 ква?
совсем подожгут?