отстроить самому наверно можно но придётся жить с гнетущим чувством ожидания того, что обгоревшие трупы семьи покажут по телевизору в программе "ЧП". я бы вызвал мастера
А говорят там винт есть регулировочный минимального давления, и еще какой-то, минимального напора, что-ли (у меня тот же Юнкерс 275). Мне колонку не отстраивали - может отстройка и заключается в подкручивании этих самых винтов, хотя опять же говорят, что если переусердствовать, колонка может рвануть.
Как думаете, самому отстроить колонку совсем нереально?
Не зажигалась колонка от смесителя на мойке (убитый "полуоборотный" смеситель за 8$, не дававший нужного напора). После замены смесителя все стало оК, колонка работает, правда кран приходится открывать чуть ли не на всю, что весьма бесит, т.к. все это льется в и без того маленькую сливную яму
а у меня газовая колонка вяло горит когда я включаю кран в раковине. продавец в магазине сказал что это явно из-за керамической буксы, она не даёт напора. на следующей неделе куплю обычный, многооборотистый кран
Он абсолютно прав. Я просто упустил из виду, что при открывании крана общее давление системы падает, по общетехническим причинам...
А выхода здесь наверное действительно только 2:
Как уже описали - рассверливать дырочки
Установить до колонки редукционный клапан и выставить им приемлимое давление.
Правда этот способ может на пройти, если трубы загажены, т.к. выставив необходимое давление, из-за маленького внутреннего проходного диаметра труб мы не получим желаемого объема воды...
Думаю Serg прав, менять шланг и душ или чистить, мне чтоб колонка и на душ работала (отечественная) приходилось дырочки рассверливать даже в свеже купленном, и потом промывать регулярно.
Да ничего странного - сопротивление гибкого шланга душа в разы больше сопротивления излива. В результате растет давление на выходе из колонки, а водяная автоматика, отключающая газ, срабатывает на разницу давлений на входе и выходе колонки...
Вобще странно - достаточно низкие пороги для открывания, и что может им помешать я даже не представляю...
Единственное, что происходит в системе при переключении на душ, так это падение объема воды, проходящего через нагреватель.
А если лейку от душа открутить - будет работать? - это просто так.
установлена газовая колонка Junkers 275. Она перестала загораться, если пускать воду через душ.
Перед этим меняли часть труб от стояка и срастили мой пластик со стояком трубками меньшего диаметра, чем разводка по квартире. Могло ли это оказать такое влияние на колонку? Или в трубе меньшего диаметра увеличивается сила потока воды и общее количество поступающей воды одинаково? (т.е. требовать ли с ЖЭКа переделать это соединение?)
P.S. Но? наверняка, этой причине не уверен, т.к. колонка и до этого периодически не загоралась при маленьком напоре по вечерам.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.