milsa написал :
Так и собирался поставить однополюсные только на фазу в группах, только наскольо это надежно раз рекомендуют ставить двухполюсные.

Двухполюсные рекомендуют на ввод и в группы после УЗО для удобства обслуживания. Однополюсным там самое место.

Регистрация: 06.06.2007 Великий Новгород Сообщений: 10

Съездил в энергосбыт, сказали расчитывать на 3-5 КВ, счетчик придется менять, тогда разрешили поставить автомат на 25А. Спасибо всем за участие.

Главное помнить, что независимые (однополюсные) размыкатели в нейтрали запрещены и опасны !!!
В фазах однополюсники совершенно законны. Разговор может идти только о некотором бОльшем удобстве ГРУППЫ двухполюсных автоматах ПОСЛЕ УЗО.

Так и собирался поставить однополюсные только на фазу в группах, только наскольо это надежно раз рекомендуют ставить двухполюсные.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2milsa
Главное помнить, что независимые (однополюсные) размыкатели в нейтрали запрещены и опасны !!!
В фазах однополюсники совершенно законны. Разговор может идти только о некотором бОльшем удобстве ГРУППЫ двухполюсных автоматах ПОСЛЕ УЗО.

Регистрация: 06.06.2007 Великий Новгород Сообщений: 10

Спасибо, завтра, не уже сегодня поеду в энергосбыт, узнавать как лучше и быстрее, видимо придется и счетчик сразу менять, а к нему и щиток
Вот только еще вопрос купил исходя из бюджета однополюсные автоматы Legrand (6кА) С10 и С16 на группы, теперь кажется, что поторопился, почитал форум, в основном рекомендуют ставить двухполюсные, посчитал что лучше однополюсный Legrand, чем двухполюсный ИЕК,хотя конечно возможно, не прав?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

milsa написал :
если разрещенная мощность предусматривает возможность установки автомата на 25А, то возможна замена, вводного автомата без замены счетчика на 5А?

Нет, с заменой счётчика, но силами и на деньги ЭСО или обслуживающей организации.
Только не обольщайтесь, ИМХО до реконструкции в вашем доме и 16А опасно много

milsa написал :
то возможна замена, вводного автомата без замены счетчика на 5А?

нет, у счетчика на 5А максимальный ток 15А - при 25А сгорит

еще дело в

milsa написал :
Класс точности 2,5

должен быть 2,0
Сейчас энергосети всем заменяют устаревшие счетчики - обратитесь, скажите, что похоже, что врёт, и скорее всего вам его заменят...

Регистрация: 06.06.2007 Великий Новгород Сообщений: 10

Ток вводного автомата=разрешенная мощность/220

То есть получается, что если разрещенная мощность предусматривает возможность установки автомата на 25А, то возможна замена, вводного автомата без замены счетчика на 5А?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

milsa написал :
интересует возможно вообще перед счетчиком

Все работы перед счётчиком необходимо согласовывать с энергосбытом - их инспектор должен опечатать счётчик и все приборы, установленные перед ним.
Ток вводного автомата=разрешенная мощность/220

Регистрация: 06.06.2007 Великий Новгород Сообщений: 10

Разрешенную мощность надо узнавать не в магазине, а читать в договоре электроснабжения, который можно бесплатно получить в районном ЦОП энергосбыта.

Это понятно, что узнавать в энергосбыте, интересует возможно вообще перед счетчиком на 5А, вместо опасного пакетника, поставить автомат и с какой максимальной велечиной или выход замена счетчика, чего сделать пока возможности нет.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2milsa
Разрешенную мощность надо узнавать не в магазине, а читать в договоре электроснабжения, который можно бесплатно получить в районном ЦОП энергосбыта.

Регистрация: 06.06.2007 Великий Новгород Сообщений: 10

В продаже, на счетчиках указан диапазон например 5-40A, у нашего просто 5А, вид выключателя пугает.

Вот нашел

Счетчик СО-2 предназначен для непосредственного учета потребляемой электроэнергии в однофазных цепях переменного тока 50 Гц.
Исполнение счетчика УХЛ, категории А по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от 0 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°С.

Основные технические данные.
Класс точности 2,5
Номинальный ток, А 5; 10*
Максимальный ток, А 15;30*
Номинальное напряжение, В 220

milsa написал :
хотел еще заменить пакетник на 6А перед счетчиком на двухфазный автомат, но дело в том, что счетчик стоит СО-2М на 5А в магазине не смогли ничего посоветовать, сам выключатель в плохом состоянии перемотанный изолентой. Думал поставить Legrand на 25А, но опять же не уверен какая разрешенная мощьность и как поведет счетчик.

У меня была похожая ситуация (но я менял и счётчик). Мне разрешили заменить пакетник на автомат 25 А.
5 А - это номинальный ток счётчика СО-2. Максимальный рабочий может быть больше в разы (не помню точно, кажется 15 или 30 А, надо поискать в сети).

Регистрация: 06.06.2007 Великий Новгород Сообщений: 10

Здравствуйте. Заменил проводку на кухне, с.у и прихожей на медь(свет 1.5, розетки 2.5), в комнатах позже, когда дойдет ремонт, т.к. проводка вся под штукатуркой, дом кирпичный. Добрался до щитка. Щиток со счетчиком установлен в квартире. Хотелось бы получить несколько советов.
Дом кирпичный (1968 г), 9 этажей, газ, газовая колонка, есть лифт пасажирский, в подъезде только стояк, ввод однофазный (алюминий 4 мм) в квартиру идет под штукатуркой, как уже писал щиток установлен в квартире. На котором находятся пробки автоматы на 10А, на две группы, первая (прихожая, с.у, кухня, зал) свет и розетки, вторая (две комнаты) свет и розетки. Так как до ремонта комнат не дошли, то пока разбил снабжение на три группы, первая свет (прихожая, с.у, кухня, зал), вторая розетки (прихожая, с.у, кухня, зал) и третья осталась две комнаты. Решил заменить пробки на автоматы, сегодня купил Legrand 6кА, на свет C10, на розетки C16, правда однофазные, ввиду бюджеты, ИЭК желания брать не было. Скажите, защита от них будет нормальная или все же надежнее двух фазные? И как мне пока быть, хотел еще заменить пакетник на 6А перед счетчиком на двухфазный автомат, но дело в том, что счетчик стоит СО-2М на 5А в магазине не смогли ничего посоветовать, сам выключатель в плохом состоянии перемотанный изолентой. Думал поставить Legrand на 25А, но опять же не уверен какая разрешенная мощьность и как поведет счетчик. Спасибо.