Имеется кабель длиной 200 м., который временно прокладывается под землей. Без трубы, просто под землей. То что не по правилам, знаю -- обстоятельства. По кабелю будет течь 220. Хочется обезопаситься по максимуму и поставить на кабель УЗО на 30мА. Не будет ли ложных срабатываний от такой длины?

кидали времянку по земле, расстояние может поменьше даже
выбивало

Что же делать то? на 100 мА ставить смысла особого не вижу от поражения человека не спасет.

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 261

Если все-равно времянка, может поставить УЗО с другой стороны кабеля?

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

2Flowmaster

Какое сечение кабеля планируется?

У нормального кабеля в двойной изоляции от такой длины УЗО 30mA срабатывать не должно

Если все-равно времянка, может поставить УЗО с другой стороны кабеля?

Хочется обезопасить именно тех, кто на кабель наткнется. С другой стороны все проще.

Какое сечение кабеля планируется?

Медь 2.5

У нормального кабеля в двойной изоляции от такой длины УЗО 30mA срабатывать не должно

Ну в общем, будем пробовать, всем спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Flowmaster Если по нему не будут заступом стучать, то выдержит.