Поясню: ванная комната из металлокаркаса и гипрока.
1)провода проходят в каркасе между гипроком и есть соединения проводов:
на пайке и закрыты пластроником.
Вопрос: безопасно ли это? Не будет ли проходить что-то нежелательного:
окисления, разрушения пайки или еще чего. Одно из соединений как раз за
душевой.
2)с одной стороны ванной комнаты (но не в ванне, а с другой стороны- в коридоре)
будут установлены розетки. Безопасно ли это? Или надо какие-то меры предосторожности?

Извините, если вопросы глупые. Я весьма далека от электрики)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Кошка мур написал :
разрушения пайки или еще чего.

Будем говорить откровенно - пайка нормативами НЕ рекомендована.

Кошка мур написал :
будут установлены розетки.

На все розетки нужно устанавливатьУЗО на на 30мА, а если эти розетки будут установлены в ванной комнате, то лучше себя обезопасить УЗО 10мА.

Я не знаю что такое узо. Для освещения и электричества ванной комнаты устанавливается
какое-то защитное устройство в щитке. Это вы имеете в виду?
И вы примерно такое-же рекомендуете и для розеток граничящих с ванной?
Я правильно поняла?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Кошка мур написал :
Я не знаю что такое узо.

С этого и нужно начинать ...

)))) вы мне можете сказать кучу русских терминов, все равно в магазине
продавцы выслушают и не поймут))) У нас ведь проходят другие названия.
Думаю, что я поняла что вы имели в виду.
В магазине так: мне надо предохранитель для ванной 16А. Продавец: тогда вам
надо еще и "бла-бла-бла... непереводимый эстонский термин" для защиты)

Поэтому попроще бы... без умных слов... лучше как для блондинки: простыми словами и в чем смысл)))

узо - устройство защитного отключения. реагирует на утечку 10 или 30 миллиампер. еще его называют - residual curent device... а может и не device... много названий у него. главное, что на нем должно быть написано 10 мА или 30 мА и кнопочка с надписью test.

да... и ставят его в квартирном щитке, где-то возле счетчика.

используйте название ID (interruptor diferencial). Но в случае с бла-бла-бла наверно не поможет

Подстрахуйте влагозащищенность стены со стороны ванной, например обработайте ее каким-нибудь составом "аквастоп", особое внимание уделив швам. Название материалов нужно искать в ОБЩЕЙ ветке, а лучше - сразу в магазинах.

я собираюсь в ванной промазать мастикой, которая образует защитную пленнку: пол, душевая.
А в остальных местах аквастопом. Я так делала в нынешней квартире.
Но там у меня никакой сырости. Вышла хоть и "методом тыка", а отличнейшая
вентиляция+ пол с подогревом. А в новой квартире незнаю как себя поведет вентиляция.

Спасибо за разъяснения, про узо я теперь поняла)
Может быть еще на один вопрос ответите.
У меня сейчас одна проблемная стена: во время дожды намокает. причем очень здорово.
На этой стене будет находится бра и под ним светильник.
Эта стена будет закрыта гипроком: сейчас не закрываю, жду дождей: т.е. вроде бы нашли источник протекания, устранили и жду что будет со стеной во время дождя. Если сухо, то начну ставить гипрок.
Но меня беспокоит этот вопрос: стена будет закрыта, а вдруг где-то через год-пять опять течь появится, там где выключатель света и контакты для бра.
Как можно защититься от того, что бы, говоря по простому "током не треснуло" меня или моих домочадцев)
Может и на те розетки ставить узо?

описка: вместо:На этой стене будет находится бра и под ним светильник.
правильно: На этой стене будет находится бра и под ним выключатель.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Кошка мур написал :
лучше как для блондинки: простыми словами

Можем и пальцем показать
УЗО 25А 30мА фирмы АВВ выглядит так: