Ситуация аварийная!!!
Это отгорание PEN - ОЧЕНЬ серьезная авария!!!
На "занулённые" корпуса и металлические части вынесен опасный потенциал, возможны электротравмы!!!
Через повторные заземлители может протекать опасный ток, возможны возгорания!!!
СРОЧНО:
-предупредить всех потребителей на линии об аварии и недопустимости прикосновений к повторным заземлителям столбов и к "занулённым" металлическим частям;
-проверить, что все три напряжения на выходе трансформатора КТП в норме;
-проверить целость ленты - проводника заземления КТП;
-убедиться, что снижение PEN на КТП от ВЛ выполнено сечением не менее сечения самой ВЛ, что в цепи PEN КТП отсутствуют независимые автоматы и любые размыкатели
-искать обрыв (плохой контакт) PEN проводника линии начиная от болта соединения PEN ВЛ с заземлителем КТП
aleks1966 написал :
Смотрели с местным электриком перехлест
Местныму Електрику навешать крепких звездюлей и выгнать в шею, пригрозив судом.
В дом(частный) заведена 1 фаза. На входе 280-300.В бане понижающий вырубается.Смотрели с местным электриком перехлест на линии-вроде нет. В чем может быть еще причина?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.