Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937
#433679

Ситуация аварийная!!!
Это отгорание PEN - ОЧЕНЬ серьезная авария!!!
На "занулённые" корпуса и металлические части вынесен опасный потенциал, возможны электротравмы!!!
Через повторные заземлители может протекать опасный ток, возможны возгорания!!!
СРОЧНО:
-предупредить всех потребителей на линии об аварии и недопустимости прикосновений к повторным заземлителям столбов и к "занулённым" металлическим частям;
-проверить, что все три напряжения на выходе трансформатора КТП в норме;
-проверить целость ленты - проводника заземления КТП;
-убедиться, что снижение PEN на КТП от ВЛ выполнено сечением не менее сечения самой ВЛ, что в цепи PEN КТП отсутствуют независимые автоматы и любые размыкатели
-искать обрыв (плохой контакт) PEN проводника линии начиная от болта соединения PEN ВЛ с заземлителем КТП

aleks1966 написал :
Смотрели с местным электриком перехлест

Местныму Електрику навешать крепких звездюлей и выгнать в шею, пригрозив судом.

Проблема в ноле. Проверяйте все начиная от ТП и далее по столбам. Необязательно обрыв - достаточно просто плохого контакта.

Скорее всего смотрите на КТП или ТП от которой запитаны. Скорее всего там проблема

Регистрация: 11.09.2006 Новосибирск Сообщений: 45

ноль и контакты где смотреть (у себя?) , началось вчера.

А это у Вас с самого подключения к сети? Есть еще дома подключенные к той же подстанции что и Вы? Дом подключен по воздушке?

вот так нули и отгорают

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

aleks1966 написал :
В чем может быть еще причина?

Нейтраль посмотрите - контакты.

Регистрация: 11.09.2006 Новосибирск Сообщений: 45

В дом(частный) заведена 1 фаза. На входе 280-300.В бане понижающий вырубается.Смотрели с местным электриком перехлест на линии-вроде нет. В чем может быть еще причина?