Электрокабель через горючую стену полагается прокладывать
в негорючей трубке - металлической, форфоровой или стеклянной.
А можно ли проложить кабель в пластковой трубке или вообще
без трубки, если заделать отверстие терморасширяющейся
противопожарной мастикой Hilti CP 611 А?

Кто-нибудь использовал подобную мастику?
Как дорого она стоит и где в Москве можно купить?

Области применения
* Заделка малых отверстий для кабелей и кабельных пучков. Испытано согласно Российскому стандарту НПБ 237-97*. Предел огнестойкости 120 минут.
* Может быть использован для противопожарной изоляции труб из горючих материалов до 50 мм диаметром.

А вы где-нибудь видели, что в описании и сертификате указано, что можно применять при прокладке через горючие стены?

а в чём тогда смысл применения этой мастики?

вот ещё нашёл в Электромонтаже (по 50 кг),
но где-то и брикетами по 2 кг продают:

Мастика герметизирующая МГКП предназначена для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок диаметром до 100 мм или проходок коробчатого сечения 100х100 мм с целью создания огнепреградительных поясов.
ТУ 5772-014-17297211-2000
Сертификат № ССПБ.RU.УП 001.В01356 от 21.04.2000

Внешний вид - белый, серый, бежевый
Гарантийный срок эксплуатации не менее 8-ми лет
Срок хранения до использования 12 месяцев со дня изготовления

ПРЕИМУЩЕСТВА МАСТИКИ:1.Мастика однокомпонентная. 2.Обеспечивает многократность уплотнения и разуплотнения проходов во время монтажных работ и в процессе строительства. 3.Обеспечивает ведение сухого монтажа. 4.Гарантирует дымогазонепроницаемость без дополнительных технологических приёмов. 5.Гарантирует постоянную глубину заделки.

А через 8 лет всё снова надо переделывать?

Leonid53 написал :
а в чём тогда смысл применения этой мастики?

Я думаю для разделения помещений с разной степенью пожароопасности

Leonid53 написал :
а в чём тогда смысл применения этой мастики?

В востановлении исходной пожарной стойкости стены или перекрытия в месте кабельной проходки, те можете в трубу напихать после протяжки кабеля .

А можно ли использовать трубы ПВХ для проходок через стены, так и не ответили...-))
По правилам та нет, а сточки зрения личного опыта? Непонятно, по стене в коробе ПВХ можно, а через нее нельзя?

наверно так сделаю -
насверлю дырок в брёвнах под потолком
и засуну туда обрезки стальной чёрной трубы
с условным диаметром 15 мм. На края трубы
надену втулки Михневского завода, чтобы кабель
не резало при протяжке, а потом напихаю минеральной
ваты, смешанной с мастикой Hilti CP 611, чтобы не дуло.
Одна туба 300 г стоит 885 руб. Снаружи ещё подмажу.
Также сделаю и при проходе кабеля через пол в тамбуре,
трубу возьму потолще.

Но можно ли в одну трубку вставить 2 кабеля сразу?

Leonid53 написал :
а в чём тогда смысл применения этой мастики?

В заделке отверстий прохода кабеля через негорючие стены (бетон и тп) вместо цемента.

Обратите внимание в новых домах в щитках место входа и выхода магистрального кабеля (электростояка) замазано раствором.

Leonid53 написал :
Но можно ли в одну трубку вставить 2 кабеля сразу?

Можно