Электрокабель через горючую стену полагается прокладывать
в негорючей трубке - металлической, форфоровой или стеклянной.
А можно ли проложить кабель в пластковой трубке или вообще
без трубки, если заделать отверстие терморасширяющейся
противопожарной мастикой Hilti CP 611 А?
Кто-нибудь использовал подобную мастику?
Как дорого она стоит и где в Москве можно купить?
Области применения
* Заделка малых отверстий для кабелей и кабельных пучков. Испытано согласно Российскому стандарту НПБ 237-97*. Предел огнестойкости 120 минут.
* Может быть использован для противопожарной изоляции труб из горючих материалов до 50 мм диаметром.
вот ещё нашёл в Электромонтаже (по 50 кг),
но где-то и брикетами по 2 кг продают:
Мастика герметизирующая МГКП предназначена для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок диаметром до 100 мм или проходок коробчатого сечения 100х100 мм с целью создания огнепреградительных поясов.
ТУ 5772-014-17297211-2000
Сертификат № ССПБ.RU.УП 001.В01356 от 21.04.2000
Внешний вид - белый, серый, бежевый
Гарантийный срок эксплуатации не менее 8-ми лет
Срок хранения до использования 12 месяцев со дня изготовления
ПРЕИМУЩЕСТВА МАСТИКИ:1.Мастика однокомпонентная. 2.Обеспечивает многократность уплотнения и разуплотнения проходов во время монтажных работ и в процессе строительства. 3.Обеспечивает ведение сухого монтажа. 4.Гарантирует дымогазонепроницаемость без дополнительных технологических приёмов. 5.Гарантирует постоянную глубину заделки.
А можно ли использовать трубы ПВХ для проходок через стены, так и не ответили...-))
По правилам та нет, а сточки зрения личного опыта? Непонятно, по стене в коробе ПВХ можно, а через нее нельзя?
наверно так сделаю -
насверлю дырок в брёвнах под потолком
и засуну туда обрезки стальной чёрной трубы
с условным диаметром 15 мм. На края трубы
надену втулки Михневского завода, чтобы кабель
не резало при протяжке, а потом напихаю минеральной
ваты, смешанной с мастикой Hilti CP 611, чтобы не дуло.
Одна туба 300 г стоит 885 руб. Снаружи ещё подмажу.
Также сделаю и при проходе кабеля через пол в тамбуре,
трубу возьму потолще.
Но можно ли в одну трубку вставить 2 кабеля сразу?