Sedoy написал :
а если не 220 а на 218, уже перебор.
ТЭН нагрузка активная и при пониженном напряжении мощность и ток упадет.
А запас потому что 32А получается впритык (7000/220=31.8). Некоторые автоматы при продолжительной нагрузке будут срабатывать. Кроме того может быть и погрешность изготовления, как автомата, так и ТЭНа. Соответственно рекомендуют автомат следующего номинала (40А), а проводку толще потому что из противопожарных соображений она должна выдерживать не только расчетный ток нагрузки, но номинальный ток автомата.
По самым простым расчетам проходит, но существует погрешность при производстве,скажем не 7000кВт а 7150 на 220В, а если не 220 а на 218, уже перебор. Вот и указывают с запасом. А если будет КЗ, то и 32 и 40 вырубится.
direct написал :
на сайте открыл инструкцию и вижу - 6/10мм2 провод
Правильно указали, смотря как прокладывается провод, вдруг у вас провод идет в трубе с четырьмя одножильными, то 4мм2 уже не проходит а 6 и уж тем более 10 проходят полюбому.
Планирую взять водонагреватель 7кВт Atmor InLine. Для 7кВт самое то 4мм2 и 32А автомат. Однако на сайте открыл инструкцию и вижу - 6/10мм2 провод и автомат на 40А. Кто-нибудь может пояснить, в израиле (производитель) напряжение другое или электроны свои израильские, почему такие требования? Линию сделаю конечно 4мм2, ибо есть провод и дифавтомат 32А/10мА.. тем не менее, вопрос остается - нафига в инструкции до такой степени перебдели?