Все привет!

Нужно утановить розетку для водогрея. Водогрей планируется в туалете, 80л, места маловато.
Можно ли установить розетку рядом со стояком ГВС (где-то см. 12-15). Стояк сверху, поскольку этаж последний и под потолком идет обратка в ванную на полотенчик и далее.
Перенести розетку вниз - еще хужее, поскольку там будет вся разодка водоснабжения.
До трубы канализации где-то 25-30 см.

И вообще, есть ли к туалету особые требования по электрике, как например, к ванной комнате?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Да где угодно можно поставить, лишь бы на нее вода не лилась. Лучше вместо розетки поставить дифавтомат в герметичной коробке. А розетка во влажной среде плохое решение.

А лучше безрозетки , напрямую, подключить.

Регистрация: 18.04.2007 Нижний Новгород Сообщений: 80

Элек написал :
А лучше безрозетки , напрямую, подключить.

Типа вскрыть корпус и подключить кабель напрямую? Или отрезать от водогрея вилку?
Боюсь что с гарантией после этого будет плохо.

dmvt1 написал :
дифавтомат в герметичной коробке

Я так полагаю это из той же серии про отрезать вилку?
Тогда уж проще оставить защиту там где она есть - в щитке и подключить напрямую.
А туалет считается влажным помещением?

А по поводу нормативов есть комментарии?
Подобные розетки совсем не имеют права на существование?