Если по науке - то надо дозаправлять по перегреву.
Если длинна трассы превысила заводской лимит 5 метров то ориентировочно 15 г на метр для до 2.5Квт и 30 г свыше и = 3.5 кВт
это так Gree рeкомендует но каждый производитель указывает свои параметры
Давление при 20град 3,5- 4 мПа
Так а как эту дозаправку или заправку делать инструменты вроде все что можно то купил а вот саму последовательность не знаю. Может хоть кто-то намекнет или скажет где можн о прочитать или просмотреть.