Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372
#438525

Вот приобрел УЗО Legrand DX (аталожный номер 08910), а рядом с винтовыми контактами никаких обозначении - где фаза, где ноль - не проставлено. И в магазине мне тоже не смогли подсказать. Срисовал схемку с корпуса УЗО - посмотрите, пожалуйста, куда подключать фазу и ноль от счетчика, а куда фазу и ноль кабеля уходящего к потребитею.

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

А вот еще вопрос по ходу дела - как работатют автоматы, если их перевернуть "вверх тормашками"
Им абсолютно все равно на какой контакт - верхний или нижний - приходит фаза со счетчика, а с какого уходит к потребителю?
В моем случае - это однополюсный автомат Legrand DX (No 03386).

УЗО не имеет фаз и нулей, т.к. в нем отключение происходит ПО РАЗНИЦЕ токов. Обозначение УЗО в прайсе электромонтажа "1P+N" - явная ошибка.
на автомат подвод должен осуществляться на неподвижный контакт.

guest15

Вход УЗО желательно сверху, использование полюсов - из соображений удобства монтажа, при прочих равных фаза слева.

абсолютно все равно

Не абсолютно, но в бытовых условиях разницей можно пренебречь - удобство монтажа более значимо.

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

ВТБ! написал :
Вход УЗО желательно сверху

А какие могут быть осложнения при "нежелательном" подключении снизу?

guest15 написал :
А какие могут быть осложнения при "нежелательном" подключении снизу?

Интеллектуальные.

lev125 написал :
Интеллектуальные

Ну, да, на психику будет давить: как-же так, сверху чуть-чуть правильнее, а я сделал снизу.

guest15 написал :
какие могут быть осложнения

Производитель разрешает - значит можно.
Только психология: спокойнее видеть механизм УЗО ниже разрыва контактов.

ВТБ! написал :
олько психология: спокойнее видеть механизм УЗО ниже разрыва контактов.

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

ОК, всем спасибо