Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#44422

2Remont_Forever

Вам к колоноскопистам

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1111

2Serg
Я не про канализацию, а про водопровод многообсуждаемого Сергея.

Расскажу об устройстве водопровода и канализации в своем загородном доме. Сразу отмечу, что мой случай не экстремален в плане морозов, т.к. дом зимой поддерживается в полужилом состоянии, еженедельные, а в морозы от -15 и ниже дважды в неделю капитально протапливается. Плюс эл.калорифер в цоколе 0,5 кВт настроенный на +5.
Все функционирует без сбоев четвертый год, ничего сверхестественного, но может кому то окажется полезным.
Скважина 22 м. в 2 м. от дома, к дому на глубине 1,2-1,4 м. обычный резиновый шланг в пластиковой трубе, все это дело засыпано опилками и подложка ок.30 см. из опилок. В скважине обычный Водолей (700р.). В шланге выше насоса на 1 м. дыра 4 мм. страховка для слива воды самотеком из шланга. Выход скважины утеплен полиэтиленовыми мешками с опилками. В цоколе дома бак 1 куб, поплавок вкл/выкл Водолей по уровню. Из бака забор воды через типа "насосную станцию" т.к. то что куплено за 3,5 т.р. обозвать насосной станцией сложно, но функционал тот же, насос, реле давления, и мембраннный напорный бак, производительность не помню, но субъективно, на 2 одновременно открытых крана вполне хватает, убеждали что типа Италия, но за такие деньги и с невнятным производителем ..., но не суть, пока работает. Дальше как обычно разводка, раковины, душ, унитаз.
Канализация: ну по дому 50-100 мм. пластик, из дома до ямы 4 м. толстостенной пластиковой трубы диам. 180, само сабой под наклоном, на аналогичной глубине и так же засыпано опилками. Выгребная яма 2,5х2,0х1,5 м., но выгребная это так называется, т.к. выгр***** из нее придется видимо лет через 30 не раньше, на четвертом году там мало что прибавилось, т.к. благоприятная структура грунта, сверху на 1,5-2,0 м. почти чистая глина, ниже что то типа известкового щебня, в него практически все и уходит.
Не претендуя на абсолютную непогрешимость, готов ответить на здоровую критику и вопросы, если будут.

КонстаТим написал :
... буду строить "зимний дом" - будьте покойны, врежусь в скважину на глубине метра 2,5-3, с запасом. Что бы экскаватор не вызывать потом... Лучше я лишний день единожды в жизни с водопроводом зимним промудохаюсь, зато сделаю все правильно и по-уму... Есть вопросы?

Есть!
Буду делать похожее весной (врезаться в скважину на глубине). Не знаю КАК это ГРАМОТНО сделать. Рыть кессон не хочется. Какие мысли у вас?

Не профи со стажем написал :
"
до ямы 4 м. толстостенной пластиковой трубы диам. 180, само сабой под наклоном

А как по трубе сбегает до ямы,смыв как в городском унитазе?

Urys написал :
Есть!
Буду делать похожее весной (врезаться в скважину на глубине). Не знаю КАК это ГРАМОТНО сделать. Рыть кессон не хочется. Какие мысли у вас?

"Рыть не хочется..." А придется... Придется и приямок рыть, и траншейку до дома лопаткой на длинном-длинном черенке... И дырку в трубу, и поворот шланга жесткий, и предусмотреть выемку насоса черезь верх (на случай выхода из строя) и пр. и др...

Да... А вот мне это все еще предстоит делать в недалеком будущем. Как быть, не знаю. У меня грунтовка на штык лопаты, на два метра никак не зарыться. Вода в колодцах почти вровень с землей круглый год, кроме уж особо засушливых. Фундаментная плита мелкого заложения по вышеуказанным причинам, т.е. по-любому с двухметровой глубины надо будет ее вверх подымать для ввода в дом сбоку. И как мне обезопаситься? Придется, наверное, с греющим кабелем что-то заделывать. Другого выхода пока не вижу.

2Vladimir Romanov Да уж экстремальный вариант.

Vladimir Romanov написал :
Вода в колодцах почти вровень с землей круглый год, кроме уж особо засушливых.Другого выхода пока не вижу.

так это не колодец а сбор грунтовых вод.Нужно колодец рыть до 2 водоносного горизонта.тогда по уму будет.

Регистрация: 27.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 301

2Vladimir Romanov
А как Вам вариант Akademikа (фанина под уклоном, в ней шланг, вода сливается). В экстремальных ситуациях шланг вытаскиваем и отогреваем.

2Не профи со стажем

А если Водолеем сразу качать в мембранный бак?

С уважением, Leon

Leon написал :
2Vladimir Romanov
А как Вам вариант Akademikа (фанина под уклоном, в ней шланг, вода сливается). В экстремальных ситуациях шланг вытаскиваем и отогреваем

Да нет мой вариант с такой грунтовкой не пройдёт
у Vladimirа явно колодец колец на 6.
В таких случаях( сам видел) если вода в ровень с землёй откачивают и роют дальше ( кольца тщательно промазывают от ентой грунтовки) до 2 горизонта а это не мало колец в 20 можно попасть.дешевле скважина.

Ну, даже если и скважина, как ввод-то делать? Скважина уровень грунтовки не понизит. Колодца у меня пока еще тоже нет, а у всех соседей по 7 колец, при этом закопаны 6, а седьмое наверху. Скважины у нас никто не делает по причинам частых и длительных перебоев с электричеством, с ними без воды останешься. В колодце-то воды можно и ведром набрать. Все только ведрами и пользуются, насосами воду в дом никто не подает, только летом поливают из шланга сады и огороды.

Как известно, все мы задним умом богаты. Только теперь понял, что надо было колодец под домом копать. Тогда бы таких проблем не было. А как это теперь сделать ума не приложу...

Vladimir Romanov написал :
Ну, даже если и скважина, как ввод-то делать? Скважина уровень грунтовки не понизит.

уровень грунтовки понижается дренажом,а в скважине вода не может стоять в ровень с землёй,а то грош цена такой скважине.

Vladimir Romanov написал :
Как известно, все мы задним умом богаты. Только теперь понял, что надо было колодец под домом копать. Тогда бы таких проблем не было. А как это теперь сделать ума не приложу... у всех соседей по 7 колец

Хм колодец под дом?
Нужно делать не как у всех!а как правильно.
А правильно рыть колодец до 2 водоносного слоя.
Если влом,найти професионалов которые могут умудрится пройти плывун первого слоя и вовремя остановится(у себя именно так и разруливал ситуацию) и хороший глиняный замок вокру ствола,повторюсь-вода в ровень с землёй это не колодец это лужа.

2Akademik Уровень грунтовки понижается дренажом, если есть куда отвести воду. У меня ситуация достаточно сложная, чтобы ее с налету решить. Убедить соседей через все участки прорыть общую дренажную канаву поперек деревни к ближайшему понижению, боюсь, мне не под силу. У них резон - наши деды без канав жили, и мы проживем.

Ну думайте как правильно делать колодец(литературы навалом)

Akademik написал :
А как по трубе сбегает до ямы,смыв как в городском унитазе?

Да, аналогично, но без стояка как такового, все канализационные трубы начиная от приборов выходят в цоколь, горизонтальные участки под наклоном, труба до ямы тоже под наклоном а вход ниже уровня остальной разводки.

Leon написал :
А если Водолеем сразу качать в мембранный бак?

С уважением, Leon

Производительность Водолея много меньше, он не будет успевать, а потом аварийный запас в баке, н.м. 1/3 объема на случай отключения электричества.

2Vladimir Romanov может пойти от противного, не закапываться а насыпать, это я про водовод, колодец далеко от дома? Как это эстетично оформить это уже другой вопрос, я так думаю квадратный метр-полтора в сечении, этих же опилок или керамзита или даже легкого сухого грунта + труба в скорлупе, должны уберечь от морозов, эта же минвата, защищенная от намокания, тоже вариант, и меньшим объемом можно обойтись.

2Не профи со стажем А сколько реально подсыпать можно? Ну, метр. Больше вряд ли. Метровую насыпь, думается, можно как-то с умом оформить. Но хотелось бы более изящного решения. Про утепление встречались утверждения, что стопроцентной гарантии оно не дает, все равно требуется какая-то подстраховка. Т.е., если трубу утеплить даже метровым слоем пенопласта, то при лютой зиме к концу сезона все равно промерзнет насквозь. Просто процесс растягивается во времени. Не берусь утверждать, что все это верно, но, по-видимому, какая-то доля правды в этом есть. "Налететь" не хочется...

2Vladimir Romanov пожалуй да, если отсутствует "подогрев" от регулярно прокачиваемой воды, надо страховаться хотя бы минимально или тот же кабель, или труба в трубе с возможностью обогрева водой а лучше воздухом, где то я уже это слышал - повторяемся...

Люди подскажите!!! Как можно прокачать скважину 26м. не имея электричества.Есть а/м"Бычок",в нём компресор.Может насос какой от двигателя присабачить(с помощью ременного привода) или от 12Вольт.

2foma А на бычке еще и ездить иногда надо будет, или он будет на приколе рядом со скважиной?

2Vladimir Romanov
Добрый вечер! Видел в продаже трубы водопроводные уже в изоляции и с подогревом. Завтра смогу выдать подробную информацию. Только как быть с Вашими перебоями электропитания? Все высказанные предложения крутятся вокруг обогрева труб, но абсолютно все завязаны на электричестве. На Вашем месте я с колодцем не стал бы связываться. Скважина, под крышей накопительный бак разумного объема и резервное питание (генератор) на случай длительного перерыва. Траншею копать осенью, под морозы, когда уровень грунтовых вод сам понижается. Утеплять опилками смысла не вижу, т. к. через день они наберутся воды и все теплоизолирующие свойства кончатся.
Удачи!

BAV написал :
Утеплять опилками смысла не вижу, т. к. через день они наберутся воды и все теплоизолирующие свойства кончатся.

Знаете где можно найти лед/снег в июле (помимо морозильных установок), возле пилорамы, под кучей вываленных на снег зимой опилок, сырых , а в январе под той же кучей, сняв сантиметров двадцать подмороженной опилочной корки, увидите непромерзшие опилки и землю.

Не профи со стажем написал :
Знаете где можно найти лед/снег в июле (помимо морозильных установок), возле пилорамы, под кучей вываленных на снег зимой опилок, сырых , а в январе под той же кучей, сняв сантиметров двадцать подмороженной опилочной корки, увидите непромерзшие опилки и землю.

Добрый день! Мои слова относятся не к абстрактой ситуации у пилорамы, где опилки насыпаны на поверхности и намокают только верхние слои, а к конкретному случаю описанному Владимиром. У него грунтовка на глубине штыка лопаты а значит любой гигроскопичный утеплитель закопанный в траншею будет пропитан водой насквозь. Почувствуйте "две большие разницы".
Удачи!

2BAV День добрый, то что влагу наберут согласен, не согласен что "все теплоизолирующие свойства кончатся", уменьшаться возможно в разы, но остануться достаточно высокими, даже будучи мокрыми и замороженными опилки представляют из себя пористый брикет. Возле пилорамы они промокшие насквозь. Еще одна иллюстрация, по зиме пилилось несколько полешек на снегу, весна, снег дотаял до опилок, растаял рядом, о под опилками (слой буквально 1 см. небольшими горстками и мокрые) вроде сталогмита образовалось, не тает.
Что до ситуации Владимира "трубы водопроводные уже в изоляции и с подогревом" возможно действительно оптимальный вариант.

Я имел в виду временно прокачать скважину,чтобы она не пропала пока появится электричество на моем участке.

2Vladimir Romanov
Добрый вечер! Нашел прошлогодний прайс (03.05.2005) конторы торгующей трубами и "всякой всячиной". Возможно Вас заитересует труба под названием "Изопрофлекс-Арктик" с греющим кабелем и без кабеля. Сайт фирмы:www.ctpl.ru
Удачи!

2BAV Спасибо за ссылочку!

Регистрация: 17.01.2006 Иваново Сообщений: 107

Разрешите продолжить тему.
Я тоже давно хочу провести воду из скважины в дом. Скважина глубиной около 21 метра расстояние до дома около 2 м. (Почти как у Не профи со стажем ).Насос "Малыш". В шланге на 50 см выше насоса емется небольшое отверстие. Труба скважины выступает над землей примерно на 0,5м. Вокруг нее сделан небольшой "Домик " (чтобы убирать шланг и провод).
Как Вы думаете будет ли надежно работать зимой такой вариант:
Копается траншея глубиной 1 м с наклоном к скважине. Но шланг из скважины будет выходить не через отверстие в трубе, а через верх, а потом по трубе опускаться в низ и укладываться в траншею.Затем шланг вместе с трубой обматывается утеплителем. И завершении оставшееся пространство "домика" забивается опилками. Будет ли после выключения насоса вода стекать в скважину раньше чем замерзнет.
И еще вопрос к АКАДЕМИКУ. Какой должен быть "правильный угол наклона"?

Как прочитаешь что народ копает канавы глубиной 1.2-.1.5, так хочется посоветовать на Юга переехать!

Очень интересная тема, поскольку предстоит решать вопрос с водоснабжением. На даче есть летний водопровод и колодец метрах в ста. Естессно хочется чтоб была питьевая вода круглогодично и не бегать с ведерками. У моей бабульки стоит колонка по типу "абссинский колодец", вот на картинке накидал схему как это все у нее. происходит все это дело на улице, кессон глубиной метра полтора, кирпич сверху крышка, не утеплен, там стоит насос агидель. Работает система следующем образом. Т.к. вода уходит вниз через колонку довольно шустро, то она а собственно и труба- пустые. Поэтому сначала наливают в верх колонки литра 2 воды, потом начинают качать пока вода не поднимется доверху и потом либо уже ее качают по ведрам, либо включают кнопкой насос и вода идет по трубе. вот схема используется и зимой для заполнения бака на чердаке. Собственно хочу сделать на даче примерно также, только приделать автоматическую станцию с вертикальным бачком. И еще передалать ее чтобы можно было воду сливать обратно в трубу, допустим убрать обратный клапан и сделать клапан на бачке-открыл - воздух пошел, вода утекла. кто что скажет по этому поводу? Либо вариант сделать такую же скважину диаметром >100мм и опустить туда насос типа малыш.