Ах, вы про это. Тогда расскажите мне последовательность ваших действий, если вас приспичит под защиту УЗО добавить еще одну группу с автоматом разумеется. И очень большая просьба - простым русским языком объясните что вы хотели сказать этой фразой:
Великий Кузен написал :
автоматы защиты цепей с последовательно установленным с УЗО автоматом. У них параметры рассчитаны на свою цепь.
Автоматические выключатели типа ВА63 серии «Домовой»
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
2.3. Условия эксплуатации
Автоматические выключатели серии «Домовой» предназначены для работы в умеренном, холодном, жарком и тропическом
климате (категория размещения 3; относительная влажность – 95% при 550С).
Рабочий диапазон температур при эксплуатации от –25 0С до +40 0С.
При транспортировании и хранении:
нижнее значение –40 0С,
наибольшее значение +60 0С.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Допускается любое рабочее положение в пространстве без ограничения допустимых отклонений. При креплении на
вертикальной плоскости в вертикальном положении необходимо располагать выключатель таким образом, чтобы включение его
производилось путем перевода рукоятки вверх, а отключение – вниз в соответствии с ГОСТ 21991. При креплении на вертикальной
плоскости в горизонтальном положении: чтобы включение его производилось путем перевода рукоятки влево, а отключение –
вправо.
2Викторыч Значит требования теперь изменились или просто упразднились. Но за выписку спасибо, правда, там АВВ стоят, а не "Домовой". На АВВ у вас ничего нет аналогичного?
BV написал :
А что у вас там с землей и нулем на 1-м фото?
Великий Кузен написал :
У вас в одном шкафу шины РЕ нет?
Шина для нулевых рабочих верхняя, а шина для нулевых защитных как и положено нижняя. Между ней и корпусом провод защитного заземления, который стоял на дверце, опресованный наконечником нки и обкусан чтобы зашел.
Великий Кузен написал :
Во 2ом шкафу шина крепится к крепёжному болту панели? В 1ом защитный проводник подключён к крепёжному болту? Шина N похоже оцинкована, а РЕ не будете?
Указанная вами шина сделана из полосового алюминия, что не допускается только в качестве главной заземляющей, а подсоединение меди осущ. через шайбу, узнать тайну такой установки вряд ли удастся. Вообще спасибо за замечания, после которых задумался о том что крепежный болт панели не обеспечивает надежность непрерывности электро цепи, и должен быть исключен в качестве примыкающего проводники
Не-е, ну так монтаж не делается. Мармировка ни к черту, жилы наконечниками не опрессованы. С такими комплектующими можно бы было и что-то профессиональное изобразить, а эти шкафы, если серьезно принимать, то сразу на переделку надо.
avmal написал :
эти шкафы, если серьезно принимать, то сразу на переделку надо
Тут шкафчика всего два. Первый на картинке один по нему воросов не должно быть, там все в порядке и с наконечниками тоже.
Второй , он на остальных фото, не много проседает по теме, но он интересный для сравнения с другими изготавливаемыми шкафами. считаю ,что шкафы достаточно типовые, соответствуют теме дискуссии. Если есть возможность предъявите фото аргументы культурнее
OnOf написал :
Первый на картинке один по нему воросов не должно быть, там все в порядке и с наконечниками тоже.
Первый действительно нормально сделан, только провода на клеммной колодке для завершения идиллии тоже можно было отмаркировать. И не совсем понятно зачем броня ВБбШв выведена за пределы шкафа - можно было на тот же болт внутри шкафа законтачить.
OnOf написал :
А про прокладку кабельных линий Вам бы ответить на вопрос
Прокладка в щитке кабельных линий????????
OnOf написал :
ПУЭп.п.2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений
Это для особо одаренных, которые забывают физику (при нагревании
удлиняются при охлаждении .......), и для особо сильных (сдуру мона все).
Выдержки из сайта Астро УЗО.
Схема включения УЗО должна предусматривать последовательное защитное устройство (автоматический выключатель, плавкая вставка), обеспечивающее защиту от сверхтоков.
Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства
Вы же наверняка про них знаете. Просто упираетесь. Так же как не хочете понять-почему нельзя совать палец в горячую воду. А я думал вы уже спите.
2OnOf Ты пошутил что ли? Или как?
На 3ей картинке слева вверху- кембрики такие, про которые я писал выше, болтаются на проводах. И откусывались, похоже зубами. Я и то сейчас пробки зубами не открываю.
На 4ой слева сверху РЕ а снизу N? А чё провода синие жёлтозелёный?
1ый слева 2ой ряд-при такоё плотности лучше бы в кабель каналы всё упрятать. Да и в ваших шкафах, если боитесь вибраций, тоже. Каналы уменьшат амплитуду вибраций.
На 2ом тоже жёлтозелёные провода, чёрный, написано N, надпись шариковой ручкой, кембрики шире всего.
Дальше то же.
filvik написал :
Прокладка в щитке кабельных линий?
Прокладка линий в контексте стояков про которые вы упомянули #53
Великий Кузен написал :
откусывались, похоже зубами
Болтающиеся косые кембрики, на тщательно подогнанных проводах, лучше чем их отсутствие и небрежная разделка с установкой как попало. а вам спасибо потому что стою за культуру сборки, без которой профессия теряет уважение. Надеюсь, что глядя на недостатки ”моих”, конструкторы шкафчиков будут открывать дверцы для обозрения -с гордостью.
Великий Кузен написал :
Схема включения УЗО должна предусматривать последовательное защитное устройство (автоматический выключатель, плавкая вставка), обеспечивающее защиту от сверхтоков.
Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства
Вы это к чему написали? Я что-то обратное утверждал? Если да, то приведите цитату.
Викторыч написал :
Чо напали на человека, смотрите как в банках электрику делают
Ну этот монтаж делали ещё до перестройки.
А вот сегодня был на объекте. Первую очередь сдали три года назад. Заглянул в ГЩВУ... не узнать. Обслуживающий электрик (вообще то за этот период уже четвертый) подверг некоторые узлы такой модернизации, что...
А вот фотоаппарата с собой не было, а то могли бы огранизовать "веселый" фотовернисаж.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
filvik написал :
Т.е. бред про вибрацию комнатных щитков и проводов от сработки
автоматов мона забыть. И продолжать использовать свою любимую
моножилу в 6 кв.см.
Я говорю о том что трусы должны быть чистые, а вы что если надет нарядный костюм то все равно что, хозяин –барин. Каждый участок электорсети должен иметь свой рубеж защиты по которому должны (желательно) выполняться максимальные мероприятия безопасности. Так например при переделке электросети ТNC в пяти проводную нулевой проводник приходит на шину РЕ и перемычкой соеденяется с шиной N. Я спросил у специалиста, почему N на Nшину это нарушение. Ответ: может прогореть шина N потому что она на изоляторах, и не обепечит условие непрерывности протекания тока. Я думаю это конечно мало вероятно, но даже рассматриваемая малая возможность побуждает к определенному конструктиву.
предполагаю что для многих это элементарные простые вещи, а я с этим я познакомился недавно, и считаю дилетанты должны обучатся на правильных примерах
OnOf написал :
предполагаю что для многих это элементарные простые вещи, а я с этим я познакомился недавно, и считаю дилетанты должны обучатся на правильных примерах
И вот эту глупость, делать квартирный щиток гибким проводом,
Вы считаете верхом надежности, однакоо............
filvik написал :
И вот эту глупость, делать квартирный щиток гибким проводом,
Нет, это не глупость. Если забыть весь этот бред про вибрацию и все такое, то гибким проводом делать монтаж щита просто-напросто удобно и получается очень аккуратно. Поверьте на-слово. Правда, придется освоить технику опрессовки многопроволочных жил наконечниками.
avmal написал :
Если забыть весь этот бред про вибрацию и все такое
А что тогда в сухом остатке -просто-напросто удобно. Правда, придется освоить технику опрессовки. И потратиться на наконечники…. До удобства может не дойти.
Про удобство больше отзывов по жестким проводам.
OnOf написал :
Позволю себе продолжить, пока не узнал что для них крайне необходим Новый принтер-маркиратор для монтажников с русской клавиатурой – Brady IDXpert V.2
oKELA написал :
минусы, стоимость, окупаемость, это струйники или как?
Принтер выпускается в двух раскладках клавиатуры: ABC (вертикальная английская) и горизонтальная кириллица. Кириллическая горизонтальная клавиатура и меню на русском языке-но ты же в Одессе трудишься тебе не подойдет данная модель. Лучше следующую подождать.
avmal написал :
Нет, это не глупость. Если забыть весь этот бред про вибрацию и все такое, то гибким проводом делать монтаж щита просто-напросто удобно и получается очень аккуратно. Поверьте на-слово. Правда, придется освоить технику опрессовки многопроволочных жил наконечниками.
Осталось квартирную проводку делать гибкой, а то техника
опрессовки многопроволочных жил наконечниками может подзабыться.
Мое мнение гибкими нужно делать там где предполагается
частая сборка,разборка и замена. Лишние операции и детали
только уменьшают надежность, возрастает человеческий фактор.
avmal написал :
А при сборке щитов разве не предполагается замена приборов?
Что, так часто.
Может взять камплектуху по приличнее.
(по конструированию как-то проскакивало медный проводник опред. диаметра
и опред. радиуса загиба выдерживает 5-10 изгибов без нарушения структуры
нормализаванный со снятым наклепом больше, не ручаюсь давно это было)
Согласно требованиям Морского регистра и норм к провдникам устанвливаемых в подвижных единицах железнодорожного транспорта сыществует жесткое ограничение на применение одножильных проводников, только медь, причем многожильная и сечением не менее 2,5 кв мм.
Бытовые сооружения таких ограничений не имеют, кроме удлинителей для переносных эл приборов.