BV, Вот по ним у меня и есть большие сомнения. Труба "закреплена" на сантех крепёж ниже на метр от компенсатора, соответственно у
крепежа оторвало верхнюю скобу и труба вылетела из него.

Евгений-86 написал:
BV, спасибо за ответ. Вот только вопрос не понятен - была ли заполнена система? На 13 этаже были трубы подачи и обратки холодные. Пустые или нет - вопрос. А на 7м после порыва лился кипяток. Управляющая сказала - Вам её просто вырвали.

Евгений-86, у компенсаторов должны быть крепления до и после, чтобы не было радиального смещения.
Ищите правила монтажа для них

ser000, Спасибо! Уточню где ещё стоят такие!

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10011

Евгений-86 написал:
Пока его (стояк) УК просто отключила.

Это тоже вариант, во многих домах и без отопления при хорошо закрытых окнах вполне поддерживается нормативная температура 12-16 градусов.

Но если такие же компенсаторы в квартирах, то стоило бы бить тревогу тем у кого они есть, а то как бы кого не сварило заживо или не попортило имущество.

ser000, спасибо за ответ. Пока его (стояк) УК просто отключила.

BV, спасибо за ответ. Вот только вопрос не понятен - была ли заполнена система? На 13 этаже были трубы подачи и обратки холодные. Пустые или нет - вопрос. А на 7м после порыва лился кипяток. Управляющая сказала - Вам её просто вырвали.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10011

Евгений-86 написал:
Есть мысли?

Рекламацию производителю этих штуковин.
Поставить П-образные компенсаторы вместо этих штуковин.

Евгений-86 написал:

Добрый день! Вот такое произошло с компенсатором сильфонным на 7м этаже 14ти этажного дома. Стояк подъездный, накануне был холодный несколькими этажами выше, но утром рванул и поливал кипятком. Морозы были абсолютно не большие (-5 -10). До этого рванул другой соседний стояк на 5м этаже - выбило пробку (заглушку) радиатора, но тот стояк был горячий. Дому 5 лет. Крышная котельная. Есть мысли?

Евгений-86,
очень сильное повышение давления в системе.

Возможно какой-то гидроудар, но его не так просто сотворить при полной системе.
Вариант - кратковременное пропадание сети (секунда) и резкий стоп-старт насосов.

Добрый день! Вот такое произошло с компенсатором сильфонным на 7м этаже 14ти этажного дома. Стояк подъездный, накануне был холодный несколькими этажами выше, но утром рванул и поливал кипятком. Морозы были абсолютно не большие (-5 -10). До этого рванул другой соседний стояк на 5м этаже - выбило пробку (заглушку) радиатора, но тот стояк был горячий. Дому 5 лет. Крышная котельная. Есть мысли?

Дополню предыдущее смс.
Фото делать не стал- не о чем.
Фитинг был для мпт самый простой с разрезным кольцом. По какой-то причине они не удосужились поставить кольцо ровно, установили с сильным перекосом и затянули со всей дури. На фото видно, что часть кольца выглядывает из-под гайки, под гайкой другая часть кольца прорезала трубу, но не насквозь.
И это подключение ПС. 7-й из 9-ти этаж МКД.
Всегда считал, что Жилищник- это дно, но, оказалось, дно ещё не пробито. Есть ещё и днище.

Подключение полотенцесушителя металлопластиковой трубой и угольником для меди 15 мм. Как им удалось запихать 16 мм трубу в кольцо 15 мм для меня загадка. Трубу, похоже, как-то и чем-то сжимали. Вскрытие покажет.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8360

Max Sergeev написал:
приходится использовать свои, нарезанные из стальной трубы

Тоже не от большого ума.

Mazayac написал:
Протолкните глубже.

Попробовал - не пошло легко (вообще не стронулось). Место было неудобное, запас был, потому обрезал по 1.5 см труб. И дело с концом.

Черт его знает, что там посодействовало отвалу патрубков, сразу трех! Затягиваем аккуратно, поддерживая тройник по центру ключом на 17.
Затяжка там слабая, чуть-чуть, никаких моментов на излом вообще.
Скорее всего, от постоянных микрогидроударчиков трубы шевелятся, "ушатывая" патрубки, и плохой материал с излишней проточкой не выдержал и гавкнул сразу в трех местах.
Говорят, что силумин с водой не используют. Но зато используют непонятную китайскую латунь, которая охотно ломается по месту резьбы. Ломаются китайские бочата (приходится использовать свои, нарезанные из стальной трубы), ломаются шаровые краны, которые имеют хоть малейший натяг или перекос. Китайское качество.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

strider1978 написал:
должен быть крепче рук априори

автор не руками затягивал 100%

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8360

fhntv написал:
либо проворот фитинга вместе с цангой при перетяге ...

Фитинг должен быть крепче рук априори.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Max Sergeev написал:
Им-то что мешает сломаться?

центровка отвода им мешает , центральный патрубок никак не должен испытывать боковых нагрузок вообще
и даже пластиковый сломаться тоже не должен
либо проворот фитинга вместе с цангой при перетяге ...

fhntv написал:
конечно было бы любопытно узнать по какой причине цанга давит вбок на внутрь фитинга ...

В этом и весь вопрос.
Но когда отваливаются все три патрубка, это как-то озадачивает. Затяжка была так себе- лишь бы не текло. Потому что выдернуть МП трубу непросто.
Потом, другие тройники с цангами (LTM) живут в аналогичных условиях (по 10-15 лет) и не лопаются же. Им-то что мешает сломаться? А этот- только около года и простоял. Гадать тут не о чем- банально паршивое китайское качество обработки литья и непонятный сорт "латуни", которая "латунь" только для вида, чтоб можно было написать - латунь.
Специально запостил сюда, чтоб узнать мнение народа о качестве нынешних фиттингов для МП и чтоб другие имели в виду. Но разновидностей уже столько, что системы никакой вывести не удается.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Max Sergeev написал:
постоянно париться с распрессовкой металлопластика на коротких разводках уже достало.

дело было не в бобине (с)
для широкой русской души отдельных индивидов - все что требует резьбовой затяжки
нужно снабжать диноключами , и все равно перетянут и сломают

конечно было бы любопытно узнать по какой причине цанга давит вбок на внутрь фитинга ...
и если автор справится с этим исследованием - то это считай ключ к успеху

Mazayac написал:
Протолкните глубже.

Посещала такая мысль. Самый простой выход. Так и сделаю.
Спасибо.

Max Sergeev написал:
они оттуда не вылазят ни в какую.

Протолкните глубже.

Mazayac написал:
Если жёлтый - значит просто отвратительного качества латунь.

На глаз - светло-желтое (на фото желтое видно отчетливей). Зеленые разводы на корпусе говорят о том, что медь есть в составе плохого сплава. Наверняка, плохая латунь, ослабленная проточкой под прокладку. По ней и обломилось. (Это- водопровод, а не кислотопровод. А "латунь" легко растворяется ).
СТМ (в наличии) но ставить его не решился. завтра откроются магазины под боком, где есть Valtec.
Проблема, что две трубы придется обрезать (с застрявшими обломками патрубков). они оттуда не вылазят ни в какую.

strider1978 написал:
Китайцы в своём репертуаре.

Их "латунь" реально какая-то стремная, легко ломается. Структура какая то зернистая.
Короче, тоска...

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8360

Mazayac написал:
Если жёлтый - значит просто отвратительного качества латунь.

Тут не в качестве дело, а в количестве. Стенка такая тонкая, да ещё проточками ослаблена.

Китайцы в своём репертуаре.

Max Sergeev, Valtec из перечисленного будет работать десятилетиями.

Напильником обломанные торцы обработайте, если на спиле цвет серый - фитинг не из силумина, а из ZAMAK-а. Если жёлтый - значит просто отвратительного качества латунь.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8360

Max Sergeev написал:
Есть CTM

Собственная Торговая Марка.

Max Sergeev написал:
Они и вправду латунные? Больше похоже на силумин.

По цвету на сломе - латунь. Силумин на воде не используют.

Max Sergeev написал:
Со временем думаю перейти на гофру из нержава.

Спаяйте ППР. Гофры эти тоже лотерея.

Вчера заметил течь на тройнике 3*16 мм цанга для металлопластиковой трубы. Выяснилось, что обломились ВСЕ ТРИ патрубка и остались внутри труб:

Сейчас таких тройников - как грязи. Но сломаться за один год?
Они и вправду латунные? Больше похоже на силумин. GTN
Кто-нибудь сталкивался с таким? И какую фирму поставить вместо него? Есть CTM и в магазинах можно нарыть только Valtec, еще есть Altstream.
Со временем думаю перейти на гофру из нержава. Шум неважен, но постоянно париться с распрессовкой металлопластика на коротких разводках уже достало.
PS: Надпил на месте облома сделал уже я.
Огорчает то, что если раньше в магазах лежали тройники разных видов и цена была разная, то теперь везде лежит ОДНО и ТО ЖЕ, с примерно одинаковой ценой. Только обозначения разные: Valtec, Altsream, CTM, GTN...
Что-то мне подсказывает, что оно сломается ТОЧНО ТАК ЖЕ, через один год.

Остальные подробности см.здесь

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san, еще бы группу безопасности на проточник - бывает взрываются, правда редко.

Редукторы должны быть перед коллекторами, а не где-то там И по мусору-абразиву и по качеству стабилизации давления. Последнее уж устал объяснять...
Остальное уже сказано выше.

На обратке отопления желательно иметь термометр.
Если уж такие понты)

У меня нет варианта, почему произошло, поэтому спросил здесь(даже Москва больше по населению, чем наша страна), может кто-то видел такое...
По коллекторам - читайте сантехшкаф,
Я неправилно написал, признаю...
Ввод в квартиру какой - ф16?
Может все это косяк, что там, кроме защиты от протечек..

Баш майсторът