В ПУЭ таблице 1.3.4 приведены долговременные токи для медных проводов в ПВХ изоляции. Кто-то может объяснить разницу, почему для одного трехжильного допустимый ток меньше, чем для одного двухжильного? Странно как-то, добавляется жила для заземления, которая в процессе вообще не участвует, а допустимый ток снижается довольно сильно.

direct написал :
добавляется жила для заземления, которая в процессе вообще не участвует, а допустимый ток снижается довольно сильно

"1.3.10.
...
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
..."

Так что для однофазной линии надо брать колонку для двухжильного провода,
для трёхфазной (и для двухфазной с нейтралью тоже) - трёхжильного.

Скажите пожалуйста, прокладка в штробе с заделыванием гипсом приравнивается к прокладке в трубе или прокладке в открытую?

Регистрация: 08.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 201

Все просто и понятно, спасибо.