BECHA написал :
ИМХО неправильно под одним узо держать и свет и розетки.
Единственное объяснение этому - если узо сработало - причину придеться искать с фонариком.
Свет можно было бы убрать из под УЗО 30мА - но тогда не получится отключать все, кроме холодильника одним нажатием. (скажем для меня это не критично - я могу и пощелкать несколько автоматов, а вот делать карту переключений для тех кто будет в мое отсутствие, например, приходить цветы поливать - - лучше одним щелчком.
Error440 написал :
Правильно ли расположено УЗО 100мА для противопожарных функций?
Да.
Формально оно должно быть селективным по времени срабатывания (типа S).
Автомат С50 лучше бы поставить выше счётчика вместо пакетника, но если нужен монтаж без отключения стояка, то можно и так.
УЗО для отключения использовать можно, если при этом всё отключено (не считая потребления в дежурном режиме), то на долговечности устройства это сказаться не должно.
Лучше нажатием на кнопку TEST - для проверки.
Если вместо С50 поставить С63 (все-таки не хочется отказываться от предложенной проектировщиком мощности) - как это скажется на селективности с пакетником - хотелось бы чтобы эта штука (см фото выше) 'не напрягалась и никогда ее не трогать'.
Подскажите плиз какую серию автоматов и УЗО выбрать из учета: бюджетно не в ущерб надежности и чтобы не уперли.
спасибо