Сантехник прокладывает трубы МП по полу, мотивируя тем, что, если по стене, то будет много угловых фитинговых соединений. На мой взгляд, не в соединениях дело, а в банальной лени. Стяжка планировалась 2,5-3см и и закладывать в нее трубу 16мм, по моему, класть себе под ноги мину. Сантехник начал петь, что стяжку надо сделать потолще, 5 см, чего мы не планировали, хотим уровень пола в санузлах ниже основного, как и положено. На мой взгляд, сантехника надо гнать "ссаными тряпками", но муж сопротивляется, потому как придеться тогда менять всю бригаду (наш сантехник -- по совместительству еще и прораб, и электрик).
Выскажите, пож-ста, ваше мнение по данной ситауции, а то может я зря на человека грешу?
Если этот тип еще и "электрик" - то, не выгнав его, Вы заложите себе уже не одну, а две мины. Если еще и "прораб" - то количество мин может возрасти(((
Минимальная толщина стяжки - кто что говорит но где-то 30...50мм
План / фото места прохождения трубы будет? Если вдруг пол сверлить надо будет?
Фиттинги какие замуровываются в стяжку/стены? С разрезным кольцом или пресс? Если замуровывает с кольцом - значит ваш сантехник - диверсант - вычесть за испорченный материал и гнать в шею...
А стяжка плавающая? гидроизоляция есть? Если стяжка плавающая, то 2,5-3 см - явно мало. Надо не менее 5см, иначе у Вас не стяжка будет, а Г.. Трубу в пол закладывать можно, но только в гофре. Насчет минимизации фитингов - вполне разумно- меньше гидравлическое сопротивление. В пол нельзя класть резьбовые фитинги от МП.
Если стяжка не плавающая, то 3 см вполне хватит. Тем более сверху наверное еще и кафель будет. МП в стяжку можно закладывать и без гофры. Желательно чтобы труба была цельная, в крайнем случае соединение на пресс фитинге.
2 ASV: наверное, Вам не попадались на глаза порванные обои и треснувшие стяжки в местах соединения панелей (плит перекрытий). Хотелось бы надеяться, что такое бывает очень редко, но поводов для оптимизма пока не очень много((
taiga написал :
сшитый полиэтилен заливается безо всяких гофр и зазоров.
можно залить всё ! но если сделать зазоры, то случаи с порывом из-за температурных и иных перемещений просто исчезнут. Заливают из-за банальной лени. Для себя ни за чтобы не залил без зазоров, даже стальную трубу. Недаром стояки "скользят" в перекрытиях.
Вообще-то эти трубы созданы в том числе для заливания в стяжку. Более того, есть трубы, которые предназначенны именно для поверхностного отопления. Могу дать ссылку на техническую информацию производителя.
taiga написал :
Вообще-то эти трубы созданы в том числе для заливания в стяжку.
...только вот перед заливом их нужно "растягивать" внутренним давлением, и ещё, если они лежат в стяжке а стяжка сделана на преднапряжённых отдельно лежащих плит, то их "гуляние" может вызвать аварийную деформацию трубы.
Я жил в пятиэтажке у которой отопление было в стенах. Как я понимаю трубы были стальные и шли прямо в бетонной стене. Сколько жил никогда не слышал, чтобы эти трубы прорвало (хотя думаю случаи такие должны быть). Как эти трубы были вмонтированы с зазором или нет? Почему то мне кажется что без зазора иначе стены бы не грели. А грели они очень неплохо.
wall_design написал :
Я жил в пятиэтажке у которой отопление было в стенах. Как я понимаю трубы были стальные и шли прямо в бетонной стене. Сколько жил никогда не слышал, чтобы эти трубы прорвало (хотя думаю случаи такие должны быть).
Пару лет назад у родственников при какой-то летней профилактике потекли трубы отопления в стенах. Те самые стальные.
taiga написал :
скачиваете техническую информацию. Там помимо всего прочего описаны и правила обустройства систем поверхностного отопления.
Спасибо. Но вот что там написано в документации: "Трубы в полах и стенах следует укладывать в гофротрубах или теплоизоляционных оболочках, лучше всего в изоляционном слое пола".
Трубы для поверхностного отопления укладываются без гофры, но они не годятся для питьевой воды (из-за наличия антидиффузного слоя). А в нашем случае идет разводка не отопления, а ХВС и ГВС.
Неоднократно видел такие стеновые блоки в разрезе и + знакомый работал на ДСК (домостроительный комбинат), нет там никаких мин плит. Змеевик трубы залит бетоном, из панели сверху и снизу выходят концы труб (петли), которые и служат, видимо, компенсаторами