Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#442897

Имеем коттедж:
Однофазный ввод на 50 А
Однородный грунт с удельным сопротивлением 38 Ом*м

Имеем в сарае:
Труба (сталь) Д=30 мм, толщина стенки=3 мм - 4*1,5м
Арматура Д=14 мм - 2*6 м

Уважаемые знатоки, можем ли мы из того что есть в сарае сделать ЗУ для того что будет в коттедже.

Kuzia

Глубина промерзания?
Сварочный аппарат?
Трубы оцинковка?

Под домом (Московская обл, Чеховский р-он)
Да
Нет

Kuzia

Заземлитель под домом? Спорное решение.
Цоколь негорючий? Сам дом? Молниезащита имеется?
Уровень грунтовых вод относительно уровня пола подвала?

Труба (сталь) Д=30 мм, толщина стенки=3 мм

Это "на глазок"?
По нормам для "чернухи" от 32мм и 3.5мм соответственно.

Kuzia

TT или TN-C-S?

Цоколь монолитный, дом из бруса, молниезащиту можно на антенну.
Подвала нет, вода сезонно, но не близко.
Габриты на глаз (гнутое все). Раньше калитка была.

TN-C-S

Kuzia

То есть в цоколе закапываете сварную "табуретку", выводите через отверстие в цоколе на улицу и цепляете молниеотвод?
Не лучше закопать этот контур хотя бы в метре от дома?