Доброго времени суток!
Прошу оценить правильность составленной схемки. Составлено после изучения форума и без "электрического" образования, так шо чур ногами не пинать.......
Новострой, кирпич, 150 кв. метров, газ, 2 уровня.
Ввод с щитовой на площадке 3*6 ВВП2 в гофре под штукатуркой. На площадке автомат + счетчик + УЗО, остальное в квартире.
В квартире разведено на 2 поэтажных щитка по 16 мест на рейке.
Разводка вся под потолком в гофре (зашивается гипсокартоном).
Может быть сразу так и сделать, если разрешают 63А с одной фазы брать? Вдруг да понадобится?
И шансы на темноту при перегорании одной лампочки снизятся.
Ещё было бы неплохо увеличить сечение на линию ко второму щитку до сечения ввода и заменить автомат 32А на двухполюсный неавтоматический выключатель.
разве нет УЗО 40А 30(10)мА?
Неэлектронные 40А/10мА - экзотика.
Номинала 50А в линейке обычно нет вовсе - ряд 25-40-63.
Автоматов 60А тоже нет - 40-50-63.
если не найду такие розетки
Розетки-то найдёте - но вилки для них тоже другие.
Сделайте отдельные линии - вреда не будет.