Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#444502

если поискать тут темы - про всё это много уже говорилось. Как и что и зачем.
выводы озвучу кратко:

Теплолюкс не рекомендуется.
Обогрев укладывается в стяжку, а не на теплоизоляцию.
В качестве теплоизоляции под стяжку годится любой твёрдый и плотный теплоизолятор - вспененный пенополистирол или экструдированный (пеноплекс и т.п.) марок не менее М35, минвата специально для пола в стяжки (плотность не менее 140 кг на куб)
Фольга в стяжку не кладётся ибо никакого толку от неё кроме оплаченного чека нет.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Подумайте сами, кабель будет греться до 60 или 80 градусов (если не путаю). Пеноплекс от этого сразу не поплавится, но при локальных перегревах могут быть какие то последствия. Тут предлагали таую схему: ПП, фольга 100мкм(думаю, необязательно), сетка, кабель. Т.о. кабель отделяется сеткой от ПП, и сетка работает как направляющие для кабеля.

PS: Тут Теплолюкс очень не рекомендуют. Очень нехорошего про него говорят...

Профессионалы! Помогите разобратся, почему кабель теплого пола нельзя укладывать на пеноплэкс? Какие варианты решения проблемы есть?