Уважаемое сообщество !
Кто может рассказать особенности применения устройств плавного пуска при мощности 2 - 2.5 кВт.
как правильно три конца к четырём подключть?
с какими электродвигателями работают эти устройства ?
что обозначает надпись типа 220 в (12/20 А) .
Просветите
Обычно такие штуки включаются в разрыв фазы, а к нулю просто подключаются. Там ноги должны быть помечены как-то.
220Вольт
12А рабочая сила тока
20А пиковая
У меня агрегат имеет продолжительный разгон при токе около 20 А.
Источник питания имеет защиту 12-16 А.
Как раз и нужно устройство , ограничивающее ток ниже уровня срабатывания автомата.
n-p-n написал :
если инструмент втыкается в розетку 2-хполюсной вилкой, то фаза или ноль - лотерея.
Мда, правильнее было бы сказать - в разрыв одного провода, а ко второму просто подключается.
Поскольку эти штуки обычно ШИМ - то без разницы, на каком проводе будет стоять ключ, главное чтобы он был в цепи.
Схема рабочая, только резистора на 33 кОм мало, чтобы можно было снять полную мощность, надо в районе 100 кОм, ну, 82, не меньше. И еще нюанс. Удобно, когда отдельного выключателя нет и девайс втыкается последовательно с инструментом. Т.е. инструмент штатной кнопкой включил, плавный пуск сам сработал. Но при этом часть мощности теряется, так как семистор открыться с самого начала полупериода не может.