Уважаемое сообщество !
Кто может рассказать особенности применения устройств плавного пуска при мощности 2 - 2.5 кВт.
как правильно три конца к четырём подключть?
с какими электродвигателями работают эти устройства ?
что обозначает надпись типа 220 в (12/20 А) .
Просветите

С уважением ...

Регистрация: 19.03.2007 Москва Сообщений: 16303

Вход/выход/общий, наверное. Как электросчётчик.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Обычно такие штуки включаются в разрыв фазы, а к нулю просто подключаются. Там ноги должны быть помечены как-то.
220Вольт
12А рабочая сила тока
20А пиковая

Регистрация: 11.02.2007 Красноярск Сообщений: 122

У меня агрегат имеет продолжительный разгон при токе около 20 А.
Источник питания имеет защиту 12-16 А.
Как раз и нужно устройство , ограничивающее ток ниже уровня срабатывания автомата.

С уважением ...

Регистрация: 19.03.2007 Москва Сообщений: 16303

2 Serg если инструмент втыкается в розетку 2-хполюсной вилкой, то фаза или ноль - лотерея. С вероятностью выигрыша 50%

n-p-n написал :
Вход/выход/общий, наверное.

Как говорит мой приятель-электрик "у кошки 4 ноги: вход, выход, ноль и земля"...

Регистрация: 19.03.2007 Москва Сообщений: 16303

2 T283TA, очень правильная постановка вопроса. Только у нас в России, кошки чаще всего 3-хногие. Как марсианские триноги Уэллса

2 T283TA
скорее "вход, выход, земля и питание"

Регистрация: 19.03.2007 Москва Сообщений: 16303

2 Techred это уже у электронщиков. Для электриков больнее вопрос земли

2 n-p-n
Таки да. :-)

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

n-p-n написал :
если инструмент втыкается в розетку 2-хполюсной вилкой, то фаза или ноль - лотерея.

Мда, правильнее было бы сказать - в разрыв одного провода, а ко второму просто подключается.
Поскольку эти штуки обычно ШИМ - то без разницы, на каком проводе будет стоять ключ, главное чтобы он был в цепи.

те, кто дружит с паяльником, могут сделать такое устройство сами.

или журнал РАДИО январь 2006г.

Конкретнее то, что на рис. 12

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Схема рабочая, только резистора на 33 кОм мало, чтобы можно было снять полную мощность, надо в районе 100 кОм, ну, 82, не меньше. И еще нюанс. Удобно, когда отдельного выключателя нет и девайс втыкается последовательно с инструментом. Т.е. инструмент штатной кнопкой включил, плавный пуск сам сработал. Но при этом часть мощности теряется, так как семистор открыться с самого начала полупериода не может.

IS написал :
Но при этом часть мощности теряется, так как семистор открыться с самого начала полупериода не может.

это особенность любой схемы плавного пуска (кроме тех, которые построены на автономном инверторе, но таких в бытовом инструменте нет).