А разве можно соединять PE и N в квартирном щитке? В этажном идут 5 стояков, на квартиру идет 3 провода, а потом в квартире шина N и PE соеденина проводом...
Шина слева - N, справа - PE. Белый провод с шины N заведен на шину PE.
Дом новый, см.
2-й вопрос - в квартиру вообще-то идет 4 провода (кабель 3*10 и отдельный 1*6). Этот 1*6 заведен на PE шину в этажном щитке, а в квартирном щитке обрезан под корень (на фото если приглядеться можно рассмотреть - гофра в правом верхнем углу). Что это может быть? У меня есть подозрение, что это он должен идти на ДСУП.
И 3-й вопрос - каким должно быть сечение проводя для ДСУП? Сейчас от кв. щитка в ванную идет моножила 1*6, оттуда к трубам ХВС и ГВС многожильный ~10 кв. без изоляции. Есть ли в этом - то что многожильная 10-ка без изоляции при 6-ти кв. от щитка - какой-то сакральный смысл или это по типу прикрутили то, что было? И какое должно быть сечение провода для подключения к ДСУП водогрея, ванны и пр.? Есть в наличии многожильный ПВ3 1*4 - пройдет?
п1. Нельзя
п2. Это проводник от основной СУП
п3. 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов ...в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Например так :
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._