Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста.
Была проведена реконструкция стояка электроснабжения старого кирпичного дома.
В эл. стояке разведена пятипроводка. В щиток квартиры подведены три провода 4 кв.мм.
Сейчас делаю ремонт в ванной комнате. Когда демонтировал старую ванну не обнаружил никакого
соединения со стальными трубами водоснабжения и вообще никакой СУП.
В ванную собираюсь поставить СМ. Естественно УЗО 10 мА и отдельный автомат.
Когда консультировался с жековским начальником участка и электриком не получил никаких внятных ответов насчет стояков и СУП. Мастер участка говорит, что по идее стояки в подъезде должны быть железные, но бывают нюансы и он никакую гарантию насчет разрыва стояков полипропиленом не дает. Электрик вообще был очень мутный, и сказал, про СУП ничего не слышал и сказал "ну соедините чугунную ванну со стояком, если хотите."
У меня 7-й этаж 8-ми этажного дома.
Как сделать более правильно? Уже почти неделю читаю форум и запутался. Пожалуйста помогите.
Прилагаю фото эл стояка. через орехи в квартиру идут три провода. еще 2 без разрывов уходят дальше по стояку
Возможности нет соединить ванну со стояком воды, желательно холодной? Если нет, то тяните медный одножильный провод не менее 4 квадрат кажется от PE и через специальную коробку СУП соединяйте ванную с землёй.
Спасибо за ответ.
Смесители и так имеют контакт со стояком ХВС и ГВС через медные водопроводные трубы. Ванну можно соединить с трубой ХВС. Но...
Неоднократно читал о недопустимости организации местной СУП и ДСУП в отдельно взятой квартире.
Поэтому и такие сомнения
Или на все наплевать ничего не соединять и успокоиться?
И ничего не произойдет из-за того, что местная СУП у меня одного организована? При аварии не будет ли мой РЕ одним для всех. Просто видел схемы предполагаемой аварии из-за разрыва стояков полипропиленом.
А так-то я КУП уже купил и медный одножильный провод 10 кв.мм. тоже. Но потом взяли сомнения...
Реконструкция была проведена не в полном объёме - проводов к ДСУП ванной лодыри не протянули.
Тем не менее она была и теперь требования седьмого издания ПУЭ распространяются на вас в полном объёме.
Местная СУП запрещена, положено делать ДСУП.
При аварии не будет ли мой РЕ одним для всех.
В рабочем режиме токи через проводник PE стояка ничтожные, в аварийном крайне непродолжительные; вероятность нарушения ничтожна. Собственно в этом и была цель реконструкции.
Допустим, стояки "разорваны" пластиком, а сосед сверху подключил в ванной стиральную машину без УЗО и зануления, "заземлив" на трубы. Пробой фазы на корпус и трубы, КЗ, одновременный отказ всех соседских автоматов...
В этой ситуации цепь КЗ должна разорваться у соседа, а не у вас.
У него на СМ идёт медь 2.5, а у вас к ДСУП медь 6, к примеру. В идеале от этажного щитка.
2slava_70 Насколько я знаю, для лифта всегда отдельный ввод и картинка несколько неактуальна, тк не учитывает зануление двигателя лифта по своему вводу питания. Плюс глядя на эту картинку создаётся впечатление, что машинное отделение лифта заземлено через стояки водоснабжения
Большое спасибо все, кто откликнулся!
Я знаю, что вопрос СУП (ДСУП, заземление и т.д.) уже обсужден достаточно и уже всем надоел.
Но прошу Вас во избежание путаницы
Подскажите правильно ли я Вас понял, что надо сделать свою ДСУП:
надо поставить КУП в районе стояка водоснабжения;
соединить шину КУП с отдельным РЕ в орехе в эл.щитке на этаже (а не в моем квартирном щитке) проводом 10 кв.мм.;
подсоединить к КУП трубы стояков ХВС и ГВС, чугунную ванной проводом 10 кв.мм.
стиралку подключить к трехпроводной розетке с РЕ от квартирного щитка (кабелб NYM 3х2,5)
И это все при учете, что возможно у меня одного из всего подъезда это будет сделано при таком реконструированном эл.стояке!?
to avmal смесители навернуты на паклю в американках прокладки. Можно ли считать что смесители электрически соединены со стояками ГВС и ХВС?
как же соединять смесители с КУП? У них же нет соответствующих клемм. И они тоже к водорозеткам идут через паклю или прокладки.
avmal написал :
И при этом "земляную" клемму розетки тоже соединить в КУП отдельным проводом.
можно ли меньшим сечением 2,5 а не 10 кв.мм.
А во всех остальных соединениях я понял правильно или нет?
Спасибо!
PS. Мутный жэковский электрик говорил что никак нельзя соединять что-либо из эл. стояка и водопровода. При этом он плохо понимал мои вопросы насчет СУП и реконструкции эл. стояка.
avmal написал :
Ну смесители-то зачем? Вы представьте сбе позолоченый смеситель со стальным хомутом и проводом от него.
В том-то и дело, что не представляю. Значит достаточно КУП соединить со стояками ГВС и ХВС через хомут?
А во всех остальных соединениях я понял правильно или нет?
Спасибо!
PS. Мутный жэковский электрик говорил что никак нельзя соединять что-либо из эл. стояка и водопровода. При этом он плохо понимал мои вопросы насчет СУП и реконструкции эл. стояка.
slava_70 написал :
как же соединять смесители с КУП?
Зачем это делать при металлической подводке?
При пластиковой да с ж/б стеной - дело другое, можно водорозетки подключить или, к примеру, стальную сетку штукатурную.
Мутный жэковский электрик говорил что никак нельзя соединять что-либо из эл. стояка и водопровода.
Он не заметил реконструкции.
avmal написал :
Но большому счету хватит и 2,5.
Неужто штукатурка не обеспечит механической защиты? По-моему, тоже хватит.
slava_70
Если Вы электроманьяк, тогда можете добавить гибкий провод от КУП к корпусу СМ.
Тёплого пола нет? Светильников (кроме потолочных)? Полотенцесушитель не пластиком подключен?
ВТБ! написал :
Рвать одножильный провод с жёлто-зелёной изоляцией не должен даже сильно пьяный электрик.
Сегодня только ехал мимо строящегося моста, там на лампочки подсветки ограждения кинуты по два провода в желто-зеленой изоляции. Запитаны они так. Так что не думаю, что у электриков есть рефлекс не трогать провода такой расцветки.
У меня в этажном щитке кое-где фаза заведена желтым проводом (не желто-зеленым, правда, но ведь спьяну можно и не увидеть разницы).
Да, орех по возможности не трогать. От него идёт провод к шине PE - к этой шине и прицепить. Но на месте виднее.
могу трехжильным от квартирного щитка
По возможности обойтись без лишних разрывов жилы PE в этой линии. Неизбежные соединения PE желательно делать пружинными клеммниками (лучше плоскопружинными - сложнее ошибиться).
ВТБ! написал :
Допустим, стояки "разорваны" пластиком, а сосед сверху подключил в ванной стиральную машину без УЗО и зануления, "заземлив" на трубы. Пробой фазы на корпус и трубы, КЗ
с какой стати будет кз ?, преспокойненько так в воду попадёт 220 , там и останется.
ВТБ! написал :
Предполагается, что сосед злобно заземлил корпус СМ на трубы.
ага ! , а трубы пропиленом развязаны ? как "организуется" кз ?, преспокойненько машинка стирает, "плюётся" фазой в трубу (в воду). Сосед снизу (сверху) какает на унитазе и получает удар в пятую точку.
На фото этажный щиток. От него в квартирный от через орехи идут три провода. Счетчик в квартирном щитке.
ВТБ! написал :
Простейшее решение - шина PE на рейку.
То-есть самостоятельно в этажном щитке прикрутить металлич. рейку, от ореха завести на нее стояковое РЕ от нее же развести РЕ в квартирный щиток и от нее же отдельно в КУП?
=vadim= написал :
"плюётся" фазой в трубу (в воду)
Нет, ПП предполагаем выше и ниже садиста и ма... Организатора ДСУП.
В СМ КЗ фазы на корпус, с корпуса через криминальное заземление на стальной стояк, со стояка через проводник ДСУП на шину в КУП, с неё через отдельный проводник и параллельно через жилу PE розеточной группы и ввода на стояк PE.
Тем самым владелец ДСУП защищает не только себя, но и всех соседей по стояку как между вставками, так и прочих.
Это меняет ситуацию.
Тогда в этажном щитке автомат или неавтоматический выключатель,
а в квартирном ввод непосредственно на счётчик.
Любые коммутационные и защитные аппараты только после счётчика.
ВТБ! написал :
Тогда в этажном щитке автомат или неавтоматический выключатель,
а в квартирном ввод непосредственно на счётчик.
Любые коммутационные и защитные аппараты только после счётчика.
Зачем? Медную/латунную шину на DIN-рейку - места на рейке более чем достаточно. Можно эту шину прикрутить к корпусу - лишь бы удобно было проывода заводить и винты подтягивать.
От ореха от 10кв.мм меди на шину, а с шины все проводники заземления: жилы PE вводов, проводники ДСУП, проводники к трубе, корпусу щитка.
Или шина вроде
В неё, должно быть, можно зажать стояк непосредственно, без орешка.
От основного ореха? Тогда получается еще одно соединение, что наверно нежелательно.
А можно ли сразу вместо ореха поставить шину на DIN рейку и на этой шине уже соединять стояковое РЕ и далее все разводить? Примерно так:
Магистральный провод и отвод зажимаются с разных сторон от средней пластины ореха.
Не забутьте переключить на новую шину все проводники, подключенные к орешку сейчас.
to ВТБ Большое спасибо!
Значит буду делать как на последнем рисунке.
А сколько проводов можно зажать в орешке? У меня получается 3: 1-магистральный, 2-к соседям, 3-к вновь организуемой шинке.
Шинка должна быть тем-то закрыта (изолирована)?
ВТБ! написал :
Нет, ПП предполагаем выше и ниже садиста и ма... Организатора ДСУП.
осталось предположить что и провода наши такие-же крепкие как и трубы . В Вашем случае мы помогаем сработать чужому автомату., однако наличие диэл. труб это таки не произойдёт, но фаза в воде будет.
Если между преступником и ДСУП есть пластик, то ДСУП сможет защитить только тех, кто по эту сторону от полипропилена. У них фазы в воде не будет.
осталось предположить что и провода наши такие-же крепкие как и трубы
У вредителя на СМ предполагаем линию 1.5-2.5 медью или 2.5 алюминием.
Даже если выдержат соединения, его провода отгорят раньше, чем "наши" 4-10 квадратов меди.
помогаем сработать чужому автомату
Даже хуже - предполагаем "жучок".
Я же говорю - допускаем самую худшую для автора ситуацию (из реально возможных).
Шина подойдёт любая, где нужное число проводов (с запасом) нужных сечений зажать можно.
Хотя синий цвет основания может вызвать законное раздражение электриков.
А хомут... Сейчас ванна со стояками стальной полосой не соединена?
Хоть что-нибудь к стоякам приварено (кроме других труб)?
slava_70 написал :
Ничем не соединена. ничего к стоякам на приварено.
Частенько стояки прваривали к каркасу сантехкабины из ацеита.
Жалко, что ничего нет, остаются только хомуты - а это не самое надёжное соединение, надо хотя бы раз в год проверять.
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов ... в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
1.7.138. ...Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ПУЭ требует устройства ДСУП только в ванных и душевых комнатах.
Но если Вы решите сделать ДСУП на кухне (отдельную или общую), то это можно только приветствовать.
Если дом новый и в нём исправна СУП.
А если после реконструкции... Нужен доступ к ГЗШ и вводным коммуникациям для проверки наличия и исправности СУП, потому что веры этим "реконструкторам" нет.