Люди, подскажите как пересчитать диаметр одножильного провода, в квадраты? И 2й вопрос: Можно ли вешать заземление от проточнго водогрея на трубу,(полотенцесушителя) если проводка без земли. Спасибо
Спасибо за быстрые ответы. Возник ещё вопросик. Можно ли считать землёй корпус щитка, если между фазой и корпусом 220v.? Посмотрел как тут электрики подключили стиралку: ноль скручен с заземлением. Иными словами:В розетке Фаза, ноль и земля, сидят где пложенно. А в щитке земляной провод сидит на нуле. Это допустимо? и можно ли считать его землёй. Вопрос серьёзный.Ребёнка мыть страшно.
Nolik написал :
Вопрос серьёзный.Ребёнка мыть страшно.
Для серьёзного ответа недостаточно информации, желательно фото щитка и площадь сечение проводов в стояке. Но надёжней всего проконсультироваться со специалистом по месту, ибо отсутствие заземления гораздо безопаснее наличия сомнительного заземления.
Да фотки не вопрос, вечерком могу сделать. Спецы в этом колхозе такие что обрыдаешься.Дом газ.А ноль с землёй в щитке не прамо скручен, ну на одной колодке сидят что по сути ни чего не меняет. А иным способом проверить надежность заземления нельзя? Или что б не морочить голову с землёй воткнуть ОЗУ и всё? и без земли нормально? А кстати про стиралку. если коснутся корпуса и трубы, то долбит током то! Неисправность машинки или подключения. Проподу из форума, знать убило. Так что отечайте плиз.
Nolik написал :
А кстати про стиралку. если коснутся корпуса и трубы, то долбит током то!
Если стиралка подключена к занулению на щитке и от неё при этом долбит током, то такое "заземление" использовать нельзя! И стиралку от него нужно отключить.
Поставите лучше УЗО на 10ма на ванную(стиралка, водогрей...), и 30ма на всё остальное, и живите спокойно.
Сегодня кстати замерил между стиралкой и трубой 106 v! не шутки. И ЭТО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ стиралке.(сетьевая кнопка выкл. в розетку воткнута) AURI спасиб. за советы. Завтра попробую отключить псевдо землю (и померить с отключенной землёй)и заодно надо промерить когда машинка включена. Получается что машинка нисправна в плане безопасности. Про узо пока не вникал. на какие токи и пр. Но водогрейка 5кВ. стиралка Х.З. там же скорее всего расчитывать как с обычными автоматами надо по току.
Nolik написал :
Сегодня кстати замерил между стиралкой и трубой 106 v! не шутки. И ЭТО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ стиралке.(сетьевая кнопка выкл. в розетку воткнута)
Нормальная работа встроенного фильтра, без заземления(зануления).
Сегодня кстати замерил между стиралкой и трубой 106 v! не шутки. И ЭТО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ стиралке.(сетевая кнопка выкл. в розетку воткнута)
Не факт, что эти 106 Вольт на машине, а не на трубе!
Возможно, добрый сосед сверху или снизу "заземлился" на эти трубы и тогда надо делать СУП.
В принципе её желательно делать всегда, не зависимо от наличия доброго соседа.
Вариантов смотрю множество. Ачто такое СУП не знаю. Я думаю надо несколькотерминологию упростить. Тут же не только гуру сидят. А какая то конкретная методология поиска утечки со стиралки есть? Ну типа: Померь тут, если ок, тогда поковыряй там. Если тоже ок, то пойди и всем соседям навешай по рогам что б не подключались и т.д.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.