Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372
#452631

avmal написал :
Как правило, именно так (функции контура заземления выполняет все та же арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д).

А интересно, насколько надежным получается такое повторное заземление? Если допустить наверно крайне маловероятный разрыв PEN-проводника в кабеле между ТП и ВРУ (ну, скажем, случайно чуть-чуть задели ковшом трактора), при условии что фазный проводник останется целым, то такое повторное заземление сможет справится с ситуациией?

Radj написал :
Ом * сечение проводника / длинна проаводника

Попробовал посчитать самостоятельно - не сходится с ответом Видимо неправильно высчитываю сечение проводника. Сечение проводника = диаметр * диаметр * 0,78?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

guest15 написал :
А интересно, насколько надежным получается такое повторное заземление? Если допустить наверно крайне маловероятный разрыв PEN-проводника в кабеле между ТП и ВРУ (ну, скажем, случайно чуть-чуть задели ковшом трактора), при условии что фазный проводник останется целым, то такое повторное заземление сможет справится с ситуациией?

А хрен его знает - это уже из области теории, но если учесть, что на КТП ноль сидит в той же самой земле, что и арматура здания, то тут, я думаю, ситуация будет зависеть от характера грунта и расстояния от КТП до объекта.

guest15 написал :
Сечение проводника = диаметр * диаметр * 0,78?

Площадь круга помните ка посчитать по диаметру? Вот это и есть сечение.

Регистрация: 14.04.2006 Великий Новгород Сообщений: 356

В паспорте на мой бойлер ТЕРМЕКС явно указано, что подключать к воде его можно ТОЛЬКО металлопластом, полипропиленом и т.д., то есть тем что не проводит ток.

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

guest15 написал :
Попробовал посчитать самостоятельно - не сходится с ответом

а вот так
Дано:
удельное сопротивление =1100 Ом*см2/см
диаметр трубы = 15мм
длинна трубы = 50см

Решение:
сечение трубы в см = 3.14*(1.5/2)^2 = 1.767 кв.см
сопротивление воды в трубе = 1100*50/1.767= 31126 Ом

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

А когда писали это

Radj написал :
Самое интересное, что для этого (нормального заземления) достаточно проложить PE по стояку, а не разделять PEN на каждом этаже.

и это

avmal написал :
На один шнурок для стояка ЖЭКовское руководство смогло бы найти денег.

то имели в виду, что конец такого РЕ должен прикручиваться к ГЗШ, где бы она ни находилась, или к шине PEN во ВРУ, независимо от того где бы не находилась ГЗШ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

guest15 написал :
имели в виду, что конец такого РЕ должен прикручиваться к ГЗШ, где бы она ни находилась, или к шине PEN во ВРУ, независимо от того где бы не находилась ГЗШ?

К шине РЕN в ВРУ, независимо от его местонахождения. Ведь фазы на стояк тоже идут с автомата, установленного в этом ВРУ. Шина ГЗШ тоже подключается к шине PEN, если эти две шины не совмещены в одну.