Кто скажет, чем отличаются вышеперечисленные типы автоматов? С - самые распостраненные, Д - кажись для двигателей( не реагируют на пусковой ток) а В тогда?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

qwert написал :
а В тогда?

А В - это которые должны сработать пораньше вышеперечисленных.

Регистрация: 06.06.2007 Краснодар Сообщений: 189

Значит В - самые чуткие?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

qwert написал :
Значит В - самые чуткие?

Там перед В еще одна буква кажется есть, насколько я помню латинский алфавит.

2qwert
поройтесь поиском на сайте ABB - есть pdf с описанием характеристик автоматов.

У нормальных автоматов 2 механизма срабатывания - тепловой и электромагнитный. У тех, которые B электромагнитный - самый "чуткий", насколько помню. У C - электромагнитный загрублен сильнее, а D - так вообще надо ядреное КЗ, чтобы он сработал.

Тепловые у всех работают примерно одинаково, но время срабатывания у них большое.

кроме А В С Д есть и ещё номиналы...

Фактически буква описывает ток отсечки электромагнитного расцепителя.
"Z" - 2 номиналльных тока (используется как правило в цепях питания мощных блоков питания)
"B" - 3-5 номинальных тока основной тип для использывания в быту в Европе. В России не получили широкого распространения из-за относительно высокой стоимости.
"С" - основной тип используемый в России везде, в Еропе это промышеность и общественные здания, ток отсечки 5-7 номиналов автомата. Используется в случае смешанных потребителей. Активные и индуктивные нагрузки.
"D" - основной тип для защиты электродвигателей и в мощных автоматах. Ток отсечки 10-12 номиналов. Обоснование высокие кратковременные пусковые токи электродвигателей.
Есть еще автоматы с характеристиками "К","L" ну это совсем экзотика.

Если выбирать для квартиры тип автоматов то алгоритм очень прост

  • если старый фонд либо сельская местность, плохая проводка - только "B".
  • в остальных случаях можно сэкономить.
    Обоснование в плохих сетях ток КЗ может быть всего 70А-100А
    И тогда элктромагнитная защита например автомата на 25А не сработает, через некоторо время сработает тепловая защита, но кабель к этому времени уже будет гореть.

Регистрация: 14.04.2006 Великий Новгород Сообщений: 356

У меня все автоматы с характеристикой B. Всё работает нормально, ложных срабатываний нет. Правда когда перегорает лампочки (обычные 5 рублёвые) частенько вышибает и автомат. На перегорание лампочек заведённых через диммер не реагируют. Автоматы HAGER.

в инструкции (Бошь)на ПММ или духовку, не помню, автоматы В требуются

MDN написал :
Правда когда перегорает лампочки

бывало от миньонов 40вт вышибало и С16

А от лампочек в духовке - даже С40.

Lazy_ написал :
"Z" - 2 номиналльных тока

2..3 - и другие параметры испытаний теплового расцепителя.