Есть ванная комната, выполнена СДУП (стояки, рама акриловой ванной с массажным оборудованием).
Вопрос: нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?
Как я понимаю, в случае аварии на PE в подъездном щитке, вся нагрузка ляжет на СДУП, а это будет плохо...
sergeyka написал :
в случае аварии на PE в подъездном щитке
Могу представить себе только тер.акт.
Отдельный проводник от щитка (этажного или квартирного) к ДСУП имеется?
Если да, какого сечения?
Если нет, то можете проложить такой проводом, к примеру, 6кв.мм. Он необязателен, если в ванной комнате есть потребители (кроме потолочных светильников), но вреда от него точно никакого.
sergeyka написал :
Есть ванная комната, выполнена СДУП (стояки, рама акриловой ванной с массажным оборудованием).
Вопрос: нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?
Однозначно по этому поводу сказано в ПУЭ. Седьмое издание, Глава 1.7
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT иTT, включая защитные проводники штепсельных розеток.
А также
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ВТБ! написал :
Если нет, то можете проложить такой проводом, к примеру, 6кв.мм. Он необязателен, если в ванной комнате есть потребители (кроме потолочных светильников), но вреда от него точно никакого.
Не понял, что Вы имели в виду под неоязательностью?
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
что Вы имели в виду под неоязательностью?
Я имел ввиду
"Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе."
Если в ванной нет розеток и прочих потребителей (кроме потолочных), то отдельный проводник от щитка к КУП обязателен.
Если потребители есть - необязателен, хотя по-прежнему желателен.
sergeyka написал :
как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?
От щитка жилой PE составе трёхжильного кабеля до розеток, от щитка отдельным проводом к КУП, от КУП своим отдельным проводом к каждой розетке.
Уровень добросовестности элекромонтажников разный, но разгильдяев много. Поэтому нет доверия заземлению в щитке. И на подстанции нулевые провода отгорают нередко - поэтому здровьесберегающим действием считаю забить металический кол во доре и к нему подключить заземление приборов ванной комнаты в первую очередь.
Fidel написал :
Если соединить СДУП и РЕ, то чем они будут отличаться?
ДСУП - компактная, примитивная, легко контролируемая и поэтому высоконадёжная система.
Даже в случае обрыва/отгорания проводников (в составе кабелей и/или отдельного), соединяющих её со стояком PE, она в худшем случае превратится в локальную СУП - но безопасность в её зоне действия будет обеспечена даже в этом случае.
А от шины PE до розетки возможны несколько соединений, возможны аварии на фазной линии с разрушением всего кабеля или хуже того с выносом опасного потенциала на жилу PE.
Fidel написал :
Если соединить СДУП и РЕ, то чем они будут отличаться? СДУП во всех розетках квартиры будет.
то есть зачем к розеткам тянуть еще и третий провод заземления от того же щитка - если можно их шлейфом к ближайшей заземленной через СДУП железке привинтить?
такие правила- нельзя розетки заземлять шлейфом...
и эти правила просто надо выполнять...