Добрый день всем!

Есть ванная комната, выполнена СДУП (стояки, рама акриловой ванной с массажным оборудованием).
Вопрос: нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?
Как я понимаю, в случае аварии на PE в подъездном щитке, вся нагрузка ляжет на СДУП, а это будет плохо...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergeyka написал :
нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?

Да.

Как правильно выполнить это соединение?

sergeyka написал :
в случае аварии на PE в подъездном щитке

Могу представить себе только тер.акт.

Отдельный проводник от щитка (этажного или квартирного) к ДСУП имеется?
Если да, какого сечения?
Если нет, то можете проложить такой проводом, к примеру, 6кв.мм. Он необязателен, если в ванной комнате есть потребители (кроме потолочных светильников), но вреда от него точно никакого.

sergeyka написал :
Есть ванная комната, выполнена СДУП (стояки, рама акриловой ванной с массажным оборудованием).
Вопрос: нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?

Однозначно по этому поводу сказано в ПУЭ. Седьмое издание, Глава 1.7
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT иTT, включая защитные проводники штепсельных розеток.
А также
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

У меня СДУП выведена отдельным проводом на квартирный щиток... PE розеток тоже.

ВТБ! написал :
Если нет, то можете проложить такой проводом, к примеру, 6кв.мм. Он необязателен, если в ванной комнате есть потребители (кроме потолочных светильников), но вреда от него точно никакого.

Не понял, что Вы имели в виду под неоязательностью?
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Так все-таки как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?

Можно и так

Сечение проводников можете уменьшить до 4 кв мм, если экономите.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergeyka написал :
Так все-таки как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?

Из КУП прямо в розетки.

sergey_sav написал :
что Вы имели в виду под неоязательностью?

Я имел ввиду
"Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе."
Если в ванной нет розеток и прочих потребителей (кроме потолочных), то отдельный проводник от щитка к КУП обязателен.
Если потребители есть - необязателен, хотя по-прежнему желателен.

sergeyka написал :
как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?

От щитка жилой PE составе трёхжильного кабеля до розеток, от щитка отдельным проводом к КУП, от КУП своим отдельным проводом к каждой розетке.

Фактически получается, что к розетке будет приходить 2 провода PE - от щитка и от КУП?

sergeyka

Да.

2sergeyka А у вас пятипроводной стояк и отдельный PE в подьезде?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 252

Корпус накопительного водогрея и раму подвесного унитаза получается тоже к КУП подключать ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

aka написал :
Корпус накопительного водогрея и раму подвесного унитаза получается тоже к КУП подключать ?

Если водогрей подключен стационарно, то да, если к розетке, то клемму РЕ розетки к КУП.
Металлическую раму унитаза - да.

2BV
Да, пятипроводный...

Уровень добросовестности элекромонтажников разный, но разгильдяев много. Поэтому нет доверия заземлению в щитке. И на подстанции нулевые провода отгорают нередко - поэтому здровьесберегающим действием считаю забить металический кол во доре и к нему подключить заземление приборов ванной комнаты в первую очередь.

Alex_I написал :
здровьесберегающим действием считаю забить металический кол во доре и к нему подключить заземление приборов ванной комнаты

Для многоквартирного жилого дома это безграмотный и опасный совет.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

ВТБ! написал :
Для многоквартирного жилого дома это безграмотный и опасный совет.

  • для частного дома-тем более - если земля подсохнет или "металлический кол" проржавеет хорошо
  • этот "кол" и подводящая к нему проводка могут стать для дотронувшихся до него источником смертельной опасности...

Регистрация: 20.06.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 339

Если соединить СДУП и РЕ, то чем они будут отличаться? СДУП во всех розетках квартиры будет.

Fidel написал :
Если соединить СДУП и РЕ, то чем они будут отличаться?

ДСУП - компактная, примитивная, легко контролируемая и поэтому высоконадёжная система.
Даже в случае обрыва/отгорания проводников (в составе кабелей и/или отдельного), соединяющих её со стояком PE, она в худшем случае превратится в локальную СУП - но безопасность в её зоне действия будет обеспечена даже в этом случае.

А от шины PE до розетки возможны несколько соединений, возможны аварии на фазной линии с разрушением всего кабеля или хуже того с выносом опасного потенциала на жилу PE.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Fidel написал :
Если соединить СДУП и РЕ, то чем они будут отличаться? СДУП во всех розетках квартиры будет.

  • то есть зачем к розеткам тянуть еще и третий провод заземления от того же щитка - если можно их шлейфом к ближайшей заземленной через СДУП железке привинтить?
  • такие правила- нельзя розетки заземлять шлейфом...
  • и эти правила просто надо выполнять...