Приветствую,

Скажите при прокладывании новой электрики в кирпичном 5 этажном доме (стены несущие и перерегородки). Есть ли необходимость провода прокладывать в гофр-каналы. Мне мастера, которые начали делать ремонт сказали, что будет слишком много «спутанных» проводов с двойной электроизоляцией и такое делать не стоит.

Так нужны ли гофры или нет. Как определяется необходимость их прокладки?

С уважением, Алексей

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlekseyAgafonov написал :
Так нужны ли гофры или нет. Как определяется необходимость их прокладки?

Необходимость их прокладки определяется очень просто - если вы проводку делаете поверх обоев, то в гофре проводка будет смотреться несколько эстетичнее. Если вы закладываете проводку в стяжку пола, то гофра тоже будет не лишней. А вот если кабель или провод в двойной изоляции, т.е. в оболочке, закладывается в штраб под штукатурку, то гофра тут будет абсолютно лишней.

Регистрация: 19.01.2006 Владимир Сообщений: 386

avmal написал :
А вот если кабель или провод в двойной изоляции, т.е. в оболочке, закладывается в штраб под штукатурку, то гофра тут будет абсолютно лишней.

А вот если он проводиться внутри гипсокартоновых стен, то как тогда?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Angsaar написал :
А вот если он проводиться внутри гипсокартоновых стен, то как тогда?

Стены не бывают "гипсокартоновыми". Из ГКЛ делается обшивка стен. А вот когда вы скажете из чего сделаны сами стены - тогда и обсудим.

Регистрация: 19.01.2006 Владимир Сообщений: 386

avmal написал :
Стены не бывают "гипсокартоновыми". Из ГКЛ делается обшивка стен. А вот когда вы скажете из чего сделаны сами стены - тогда и обсудим.

Профиль 50х50 с усилением деревянными брусками.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Angsaar написал :
Профиль 50х50 с усилением деревянными брусками.

Вы мне так и не ответили - это просто перегородка из ГКЛ или обшивка стены? В любом случае вам все деревянные бруски портят и требуют проводки в металлических трубах. По большому счету, если для себя, то можно этим пренебречь и сделать в ПВХ-гофре или хорошим кабелем.

Регистрация: 19.01.2006 Владимир Сообщений: 386

Это перегородка, но Вы уже ответили, спасибо. Сам именно так и думал.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 147

avmal написал :
если кабель или провод в двойной изоляции, т.е. в оболочке, закладывается в штраб под штукатурку, то гофра тут будет абсолютно лишней.

Я слышал (звон?) что есть общестроительные рекомендации по прокладке кабеля в штрабе - всегда в гофре. Почему? Из-за разности тепловых расширений возможно повреждений изоляции кабеля который замазан в штробу. Прошу высказать свое мнение.