#447137

сделал главные выводы:
1 Конец сливного шланга должен быть выше воды в СМ чтобы не было самослива
2 Буква U из шланга за стиралкой создает гидрозатвор от запаха
3 Сечение трубы канальи куда вставляется конец сливного шланга должно быть в два раза больше для разрыва струи

итого - запланированная в стяжке 32мм каналья от душа до СМ не соответствует требованиям.

Появилась мысль, хотел бы услышать мнение спецов, заложить в стяжку гладкую трубу от СМ до сантех шкафа - 2м, проложить в ней удлиненный сливной шланг стиралки и уже у стояка воткнуть его в вертикальный отвод d50 на нужной высоте.

Что скажете?

PS СМ нужно максимально приставить задней и правой стенкой к стене а слева мешается подводка воды, поэтому установка спец. сифона не вариант.

спасибо

ЗЗЫ В качестве альтернативы можно рассмотреть модели с верхним сливом или со встроенным сифоном - у кого такие отпишите плиз модели, а то продавцы в трех обследованных магазинах, включая мвидео! - не в курсе что такие вообще бывают.

Шестой год стоит Электролюкс, подключенный к трубе слива ванны и раковины (10-12 см от пола) - никаких проблем не замечено. Что, в современных машинах не ставят копеечные клапана?

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

У меня Bosch WFCX-2460 OE сливной шланг выходит сверху. Подключение U-образно не обязательно.Вот рисунок из руководства.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

2AV_B
У Вашей СМ выход слива с верху? Если да -точную модель плиз.

2Стэн спасибо за рисунок. Получается что наличие верхнего слива не решает проблему высоты конца шланга. Все равно производитель рекомендует 60-100см. К тому же к сифону раковины, что наводит на мысль что и сифона в СМ с верхним сливом тоже нет.

Эхх...

У меня вместо сифона конец шланга от СМ загнут вот так U - так было рекомендовано в инструкции к машине.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Error440 написал :
3 Сечение трубы канальи куда вставляется конец сливного шланга должно быть в два раза больше для разрыва струи

Можно и без разрыва струит обойтись. А вместо буквы U лучше применить специальный сифон с шариком, потому что гидрозатвор постепенно пересыхает и стиралка начинает вонять.

Error440 написал :
наводит на мысль что и сифона в СМ с верхним сливом тоже нет.

почти правильно. Выход сверху не обязывает наличие сифона. Но и не отвергает

Sergey_G. написал :
А вместо буквы U лучше применить специальный сифон с шариком,

В нормальных сифонах как раз и сделан разрыв струи. Без разрыва струи (вентилляции точки подключения сливного шланга) никак нельзя.

То же по поводу подключения стиралки мучаюсь. Господа, как на счет идеи подключить стиралку 32 МП в стяжке? Кто такое делал?

ASV написал :
Господа, как на счет идеи подключить стиралку 32 МП в стяжке? Кто такое делал?

А длина?

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

ASV написал :
То же по поводу подключения стиралки мучаюсь. Господа, как на счет идеи подключить стиралку 32 МП в стяжке? Кто такое делал?

Если Вы имеете ввилу слив, то не должно быть никаких проблем.

Да слив стиралки. Длина около 3-х метров.

ASV написал :
Господа, как на счет идеи подключить стиралку 32 МП в стяжке? Кто такое делал?

А зачем МП??Чем Вас не устраивает обычная ПП каналья 32мм?-это обычная практика...

Стиралка будет установлена в коридоре в нише. Выдержать нужные наклоны для канализации невозможно. Поэтому и родилась идея залить 32 МП в стяжку.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

ДОКА написал :
Чем Вас не устраивает обычная ПП каналья 32мм

Error440 написал :
3 Сечение трубы канальи куда вставляется конец сливного шланга должно быть в два раза больше для разрыва струи

Т.е. 22*2=44 50ка нужна. Но это в теории.

А на практике????

Очень нужен ответ плиз. Нужно лить стяжку в СУ, а я повис на сливе стиралки.

Error440 написал :
Т.е. 22*2=44 50ка нужна. Но это в теории.

Почему *2? Скорее *1.4

Подскажите, а для подключения ПММ такие же требования должны соблюдаться?

ДОКА написал :
А зачем МП??Чем Вас не устраивает обычная ПП каналья 32мм?-это обычная практика...

У стиралки мощный слив. Если делать всё с уклонами, то боюсь 32 трубы будет маловато, и сливаемая вода заполнит всё сечение трубы => в месте подключения обязан быть разрыв струи (вентилляция конца шланга) + сифон.
Да и небольшой засор и труба может не справиться.
Я бы минимально 40 делал.

Другой вопрос - если 32 труба это удлинненный шланг СМ (идем на некоторые нарушения) ....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1971

Error440 написал :
3 Сечение трубы канальи куда вставляется конец сливного шланга должно быть в два раза больше для разрыва струи

А Вы фразу эту свою прочтите... и на КОНЕЦ 32 "трубы канальи куда вставляется конец сливного шланга" ОДЕНЬТЕ переходник 32-40 ... и будет Вам счастье. 32-ой хватает с запасом.(про уклоны не забыли?)

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Переходник имеет очень маленький объем. Может и не получиться разрыва. Да и переходника такого я не видел чтобы папа 32 а мама 40.

С уклонами тоже проблема. Есть два варианта:
1 2 метра прямой трубы в стяжке с уклоном 2см на 2 метра.
2 метр по стене с уклоном 45 градусов и дальше метр под душподдоном с уклоном 2см на метр, но намного больше изгибов.

Что предпочтительней?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1971

Предпочитительней поподробнее...
Что имеем?
Стиралка вплотную в правом углу.Слева подводка воды,среди которой должен (на высоте ~~60-90см.) находится конец канализационной трубы,принимающий конец сливного шланга?
труба (32) выходит из стяжки и поднимается по стене и естественно заканчивается "мамой".
Отрезок трубы - в "маму",на отрезок надеваете переходник32-50(такой гораздо более распространён),а на край 50 вешаете(как на раковину)сливной шланг - вот Вам и разрыв струи...
Ну это так - утрированная общая схема...
Один вопроc...

Error440 написал :
2 Буква U из шланга за стиралкой создает гидрозатвор от запаха

Это чтобы запах к Вам в машинку не попал,а чтобы в ванную комнату не проник где преграда?

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Голову сломал. Уже надо что-то сделать.

Будет 40ка, в конец на высоте 70см через манжету сливной шланг.

Не могу определиться как дальше - прямо 2м с уклоном 1см/м или по стене и потом под душ с уклоном 2см/м.

Достаточно ли будет уклона 1см/м ? При условии прямой трубы.

Error440 написал :
Будет 40ка, в конец на высоте 70см через манжету сливной шланг.

А сифон где?

Error440 написал :
Голову сломал. Уже надо что-то сделать.

Может это поможет поставить голову на место:

17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Примечание Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается

* Любителям гнуть трубы.

17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:
....

  • в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;
  • на поворотах сети — при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1971

Error440 написал :
Достаточно ли будет уклона 1см/м

ДОСТАТОЧНО!
У Вас же слив мыльной воды!!!
не ломайте голову!
пригодится для решения более сложных задач...
СОМНЕВАЕТЕСЬ?
Трубы,фитинги,манжета,стиралка- есть?
Ну так соедините их и проверьте...

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

BOGA написал :
Трубы,фитинги,манжета,стиралка- есть?

стиралки нет в этом и беда

BV написал :
А сифон где?

Нету. Так и не нашел ничего компактного, что можно целиком встроить в нишу за стиралкой.
планирую вмонтировать в стену за стиралкой коробку 5см глубиной с крышкой. В ней будет торчать 40ка вертикальная. В крышке отверстие, через которое пропущу сливной шланг.

Других вариантов не вижу, главное условие - стиралка плотно к задней стенке. Справа стена, слева ввод воды.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Все, руки спасли голову - сделал штробу под 40ку вокруг душа.

2Error440 Учитывая

BV написал :
18.2
....
безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03

вы похоже приняли правильное решение....