#6088365

Songo написал:
Заземляющий ведь будет не в составе кабеля и куда его подключить?

Заведите в светильник и не подключайте. Если модель светильника поменяют и РЕ потребуется, то подключите.

Значит в металорукаве проложу и заземлю его. В самой парилке провод будет замазан в силикатную стену.

Songo написал:
Значит в металорукаве проложу и заземлю его.

Если потолок дерево и прокладка скрытая, то только металлическая труба. В СП 256.1325800.2016 - пункт 15.15. И в ПУЭ об этом сказано.

Хотя решать вам, конечно.

Здравствуйте.
Возник вопрос по кабелю в бане для уличного освещения.
На фасаде бани будет висеть 2 светильника, проводку для них нужно проложить по внутренней стене бани.
Для первого светильника можно без проблем использовать кабель ВВГнг, так как он будет проложен в штрабе силикатного блока по комнате отдыха.
А для подключения второго светильника, линию нужно проложить через примыкающую "горячую" кирпичную стену парилки, дальше в штрабе по парилке (от потолка ~ 15см) и через отверстие в стене, кабель выйдет на улицу.
Парилка будет оббиваться деревом.
Вопрос: Какой кабель/провод использовать для подключения светильника №2, линия которого пойдёт через парилку? И что делать с проходом через "горячую" стену?
Фотки прилагаю. По ним видно сам проход через "горячую" стену, и саму штрабу по парилки с выходом на улицу.

Спасибо!

Songo, Обратитесь к Димон114, он спец по таким проектам: парные, бассейны и т.д. Уверен - поможет...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Songo, а снаружи по стене пустить не вариант? Какая отделка будет снаружи?

alx220 написал:
а снаружи по стене пустить не вариант? Какая отделка будет снаружи?

Снаружи утеплено пенопластом и наложена декоративная штукатурка. Так что никак.

MaSeVi написал:
Обратитесь к Димон114, он спец по таким проектам

Спасибо.

Songo написал:
Здравствуйте.

Добрый день .

Songo написал:
Возник вопрос по кабелю в бане для уличного освещения.

Уже весело , но почему бы и нет только нужно убрать " мостик холода " от внешней среды

Songo написал:
Какой кабель/провод использовать для подключения светильника №2, линия которого пойдёт через парилку? И что делать с проходом через "горячую" стену?

Вот пример отделки стены в парилке

ни что не мешает использовать тот же кабель сколько видел парилок - ну ни кто стены не греет

Songo написал:
Снаружи утеплено пенопластом и наложена декоративная штукатурка

Мне этот момент больше не нравится

И это пройдёт ...

serj12 написал:
Вот пример отделки стены в парилке

serj12 написал:
ни что не мешает использовать тот же кабель

Значит можно ВВГнг, Ок. А что делать с проходом через "горячую" кирпичную стену? Там то он будет близко к кирпичу, а в этой стене будет камин.

Songo написал:
А что делать с проходом через "горячую" кирпичную стену? Там то он будет близко к кирпичу, а в этой стене будет камин.

Если вы опасаетесь что N - метров стены прогреются до значимых значений температуры - поставьте теплоизоляцию Songo, не прогреется стена . Это сутками топить надо .

И это пройдёт ...

serj12 написал:
Если вы опасаетесь что N - метров стены прогреются до значимых значений температуры - поставьте теплоизоляцию Songo, не прогреется стена . Это сутками топить надо .

Да я не знаю, прогреется или нет. Стена примерно сантиметров 40 в толщину.

Songo написал:
Да я не знаю, прогреется или нет

Конечно это всё считается , но ... на крайнем объекте была стена с уложенной в неё трубой 40 от котла - около 80 на выходе - еле прощупывалась в стене . И грела она сутками .Ай , делайте теплоизоляцию и думайте про пенопласт на фасаде

И это пройдёт ...

serj12 написал:
Если вы опасаетесь что N - метров стены прогреются до значимых значений температуры - поставьте теплоизоляцию

Что лучше использовать для защиты кабеля от высоких температур? Какую теплоизоляцию?

alx220 написал:
Какую теплоизоляцию?

Что-то вроде на асбестовой основе. Хотя асбест вреден...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220 написал:
Что лучше использовать для защиты кабеля от высоких температур? Какую теплоизоляцию?

Без понятия , я с таким не работаю .

И это пройдёт ...

AV_B написал:
Тогда вопрос снимается.
А на какой ток ставить УЗО? Печь 6,5 кВт 220 В подключение термопроводом 4 мм кв.

AV_B, это что провод такой?

В бане можно использовать провод РКГМ. У него изоляция теплостойкая.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

x-men написал:
провод РКГМ

Есть такой термостойкий провод ПРКС
провод, медный с изоляцией и оболочкой из кремний-органической резины соединительный), применяемый для внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, подключения различных нагревательных установок, электропечей, термошкафов, сушилок, электрогрилей и др. устройств подверженных воздействию повышенных температур.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Есть такой термостойкий провод ПРКС

Искал такой у нас и не нашел . Повсюду лежит РКГМ и только его используют для бань и саун. Он кстати по характеристикам вроде лучше чем ПРКС, но тянуть по 3 штуки -
p.s. Ещё что интересно, что ни Кальчугин и Калужский заводы не выпускают ПРКС и РКГМ
Я по крайне мере не нашел. Писал на завод Кальчугин, но они молчат.

Кстати, может кто знает, можно ли ПРКС и РКГМ укладывать в штрабу и замазывать раствором?
Где-то читал, что в подобным проводах ухудшается свойство его изоляции. У силиконовых вроде вообще разрушается со временем.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Songo, есть ещё PAL или по крайней мере был. У него была фторопластовая изоляция в асбестовой оплётке.
Ещё такие

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo написал:

serj12 написал:
Вот пример отделки стены в парилке

serj12 написал:
ни что не мешает использовать тот же кабель

Значит можно ВВГнг, Ок. А что делать с проходом через "горячую" кирпичную стену? Там то он будет близко к кирпичу, а в этой стене будет камин.

Songo, в бане в горячих так скажем условиях необходимо использовать провод ПРКС

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Димон114 написал:
необходимо использовать провод ПРКС

А почему не РКГМ?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Димон114 написал:
в бане в горячих так скажем условиях необходимо использовать провод ПРКС

Ок.
А можно ли его прокладывать сразу в штрабу и замазывать раствором, или у него изоляция от раствора портится?

megrad написал:

Димон114 написал:
необходимо использовать провод ПРКС

А почему не РКГМ?

megrad, срок службы.....

Songo, защитить гофрой ; в штрабу голый не стоит

Димон114 написал:
защитить гофрой ; в штрабу голый не стоит

От чего защитить?

alx220 написал:

Димон114 написал:
защитить гофрой ; в штрабу голый не стоит

От чего защитить?

alx220, от щелочи

Димон114 написал:
alx220, от щелочи

Откуда там щелочь?

Я думал, вы имеете в виду какую-то специальную гофру для защиты от высокой температуры.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

alx220 написал:
Откуда там щелочь?

Зависит от типа штукатурки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Димон114 написал:
от щелочи

Хоть кто-нибудь покажет мне хотя бы одно фото изоляции, испорченной штукатуркой?

Миф, столь удачно запущенный десяток лет назад для разведения лоха на гофру, до сих пор не имеет ни одного материального подтверждения.

Radio написал:
Хоть кто-нибудь покажет мне хотя бы одно фото изоляции, испорченной штукатуркой?

Ну к примеру
Если полистать примечания, то некоторые можно прокладывать только открыто, а некоторые нельзя под штукатуркой. В общем нужно читать рекомендации у производителя.

Songo написал:
некоторые нельзя под штукатуркой.

Ровно один - FZ-LSi Провод в системе зажигания 16 кВ.
И то явно не по причине боязни "штукатурной щелочи".

У подавляющего большинства прямо указана устойчивость к кислотам и щелочам, причем в чистом виде, а не в штукатурке.

И да, фото разъеденного штукатуркой кабеля я так и не дождался.

Radio написал:
И да, фото разъеденного штукатуркой кабеля я так и не дождался.

Мне сейчас лень в фотошопе рисовать

А вообще, то, что фоток нет, это не значит, что провод в штукатурке не портиться. Силиконовые точно портятся, видел уже.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

Radio написал:
разъеденного штукатуркой кабеля я так и не дождался

она его полностью съедает.

Songo написал:
Силиконовые точно портятся, видел уже.

Да, пылятся, пичаль.