Поставил 1N4748A. Плата запустилась. Все на ней заработало. Но с деталькой не угадал. Наверное все же 70В, т. к. воду горячую готовит нормально, а отопление просто не включает. В режиме ожидания висит и всё. Даже прогон насосом не делает... Буду искать на 70В стаб...
П.С. Он, кстати, очень похож на BZX55C75
П.П.С. я так понимаю как решение можно осуществить последовательное соединение однотипных стабилитронов, например из имеющихся 1N4748A и 1N4756A?
Подскажите, в какую сторону копать? Потоп убил плату от котла Baxi MainFour CS0261f. Умерла TNY274 и резистор 22Ом. Заменил оба, напряжение 24В появилось, но плата не оживает.
Нашел еще неисправную оптопару - первую к реле на картинке - заменил на оптопару с блока питания ПК не точно такую же, но тоже с маркировкой 817. Так возможно?
Вот на рисунке стаб - короткое в обе стороны, т.е. умер вроде. Не подскажите, что это за стаб и чем его можно заменить из компутерных з/частей.
На платах блоков питания обычных ПК, мониторов и принтеров есть стабилитроны 48PH, C15PH, 1N4748A, 1N4756A, TZX12B...
Какой-то из них возможно использовать?
Покупать плату за 18 тыщ. - не вариант... Хочу починить свой котел. Зима, греемся электричеством, но очень дорого...
привет... После грозы вышла из строя плата управления котла Westen Quasar 24. Плата производства Honeywell тип CS 0162E-LS на чипе 72C334N476. Купил новую.... а вы проблему свою решили с ремонтом сами или сервис.
2vlad067
Заменил. Стояла плата Honeywell, заменил на Sit (может пишется и не так). Новая плата более четко отрабатывает регулировку пламени, без рывков. На старой плате сгорел оптрон гальванической развязки цепей сигнализации и процессора (ничего страшного), процессор и все "навороты" целые. Плату не ремонтировал, лежит в стратегическом резерве (если уж "придавит" заменю оптрон).
А вы смогли прочитать проц и обнаружили, что установлен байтик секретности? В простых серийных изделиях очень редко применяю перепрограммируемые процессоры, там нечего отлаживать и апгрейдить. Наверняка в сервисе нет ни каких прошивок, закрытый софт микропроцессора не входит в перечень сервисных работ. Проверьте внимательно ноги, может все таки какой нибудь порт выбило.
Думаю вам придется идти на поклон в представительство Honeywell.. Схему с прошивкой вам врядли дадут, и ремонтировать плату они тоже не будут.. Видимо предложат заказать новую плату..
ИМХО врядли найдется человек которых отдаст вам чип от собственного котла, дабы считать прошивку..
После грозы вышла из строя плата управления котла Westen Quasar 24. Плата производства Honeywell тип CS 0162E-LS на чипе 72C334N476. Нужна схема и желательно данные для прошивки чипа. Визуальных повреждений нет.