В новой квартире свет пока проведет временно, со стройучета. Но уже там живем и от этой времянки у нас работает техника, в т.ч. новый холодильник. Провод прокинут до столба, где находится щиток и где он обычной вилкой включен в розетку 220В. Свет всё время "колбасит", бывает кто-нить заденет розетку, короче всё это очень расстраивает.
Вопрос - насколько имеет смысл посадить на простенький UPS Хотя бы холодильник? Речь идет о защитах от колебаний напряжения и кратковременных отключений типа "задели вилку в щитке". В наличии имеется Back UPS RS-500
Sheriff написал :
Вопрос - насколько имеет смысл посадить на простенький UPS Хотя бы холодильник? Речь идет о защитах от колебаний напряжения и кратковременных отключений типа "задели вилку в щитке".
Во первых, нужен УПС, который синус выдает, во вторых пусковой ток холодильника такой (зависит от типа), что УПС вряд ли меньше 2000 ВА потянет...
BV написал :
Не дешевле нормальный провод провести, чем UPS покупать?
Нормальный провод будет через 2 недели, не хочется, чтобы за это время холодильник был убит.
ppkvin написал :
Во первых, нужен УПС, который синус выдает, во вторых пусковой ток холодильника такой (зависит от типа), что УПС вряд ли меньше 2000 ВА потянет...
То есть, обычный УПС не потянет хотя бы защиту от перепадов? Обычный сетевой фильтр, судя по всему, мало чего дает(