1) Зависит от конструкции розеток и выключателей - открыт корпус сзади или нет. (Вреда в любом случае не будет, но дизайн может пострадать.)
2) Под короба подкладывать смысла нет.
При креплении коробов надо обеспечить их подвижность относительно дерева:
если вдоль бруса/доски - небольшую;
вертикальный короб на стене из бруса - с учётом возможной усадки, ещё и подрезать придётся.
3) Фарфоровые трубки в рознице не видно, остаются металлические трубы - резать и снимать заусенцы, чтобы изоляцию при протяжке не повредить. После протяжки с торцов замазать ЦПС в пропорции "отвёрткой расковырять" - много песка, мало цемента.
2 ВТБ!
Спасибо за ответы
По поводу п. 1 я понял, что надо искать выключатели с задней крышкой. Не посоветуете ли фирму?
2) > При креплении коробов надо обеспечить их подвижность относительно дерева
А это относится ко всем деревянным постройкам или только новым? Дом то у меня уже вроде как дал усадку за 15 лет? Или все равно перестраховаться и сделать?
3)> остаются металлические трубы
Т.е. сверлю переход между комнатами перышком и вставляю туда железную трубу, в которой и будут кабеля? А как ее там зафиксировать от продольного перемещения?
После протяжки с торцов замазать ЦПС
Я не пойму, а для чего цементно-песочная смесь в торцах трубы?
Alex2110 написал :
под кабель-каналы, если проводка идет Нумом?
Я бы посоветовал вести без коробов - на полиэтиленовых скобочках, если будет NYM. Если стены деревянные, то вид будет намного эстетичней. При множестве поворотов и различных изгибах сомневаюсь, что вам из короба удастся создать что-то благопристойное. Да и сама форма короба в стиль "кантри" вряд-ли впишется.
Alex2110 написал :
Я не пойму, а для чего цементно-песочная смесь в торцах трубы?
В деревянном доме не надо. Там, если огонь и будет распространяться, то в любом случае не по трубе.
Alex2110 написал :
А как ее там зафиксировать от продольного перемещения?
Зафиксировать кого?
Alex2110 написал :
я понял, что надо искать выключатели с задней крышкой.
Если не найдете с задницей, а найдете без нее, но которые очень будут по нраву, то можно подложек нарезать из обычной оцинковки обычными ножницами по металлу. Их практически не видно будет.
Поделюсь своим опытом (заканчиваю делать электрику в загородном доме).
Выбрал кабель-каналы фирмы Рувинил - самые простые и недорогие но к ним удут углы, повороты, ответвления и распаечные коробки к которым можно стыковать кабаль-каналы без зазоров. Получается очень красиво и акуратно. КАбель брал ВВГ 3*2,5 для розеток и 2*1,5 для света (по уму на свет надо 3*1,5). Стены проходил перьевым сверлом для трубы 1" - 28мм, для 1/2" - 20мм. Подходит идеально - входит с небольшим натягом либо можно раслинить закрутив один саморез между трубой и брусом. Трубы обычные водопроводные, но есть нюанс - мне попались трубы как гладкие внутри так и с двумя продольными швами (как бы изготовлены из двух половинок - извините за терминологию, не специалист в сантехнике). Так вот у вторых этот шов внутри местами был с заусенцами. Торцы обрабатывал напильником. С обеих сторон стены где выходят трубы ставил распаечные коробки. В итоге все очень акуратно.
в Электромонтаже (в Косине, за МКАДом) продаются специальные
тонкостенные трубы по 5900 мм. Там же их можно и попросить
бесплатно нарезать. Но они требуют потом упаковки, так как
чистотой не отличаются. Режут их скорее всего отрезным кругом -
не забудьте защитить концы от заусенцев, иначе всё поцарапаете.
Alex2110 написал :
Я не пойму, а для чего цементно-песочная смесь в торцах трубы?
это для герметизации и дополнительной защиты.
Я купил (но не применял ещё) специальную серую противопожарную пасту Hilti
(у метро "Динамо") за ~880 рублей в тубе как силикон. Ею эти концы можно замазать.
Саму железную трубу с кабелм при этой технологии предлагают набить стекловолокном или
другим минеральным негорючим волокном - его применяют при теплоизоляции
современной кровли.
Leonid53 написал :
Саму железную трубу с кабелм при этой технологии предлагают набить стекловолокном или
другим минеральным негорючим волокном - его применяют при теплоизоляции
современной кровли.
Такая технология уместна для заделки отверстий с кабелем, если стены и перекрытия сделаны из негорючего материала. В случае пожара такая заделка не даст огню распространяться. Вот и подумайте - нужна-ли такая заделка в деревянном доме.
Извиняюсь, а что ПВХ трубы для электропроводки для этих целей не подходят? Для них даже есть специальные сальники для ввода в распайки и компенсационные гофрированные трубки.
Alex2110 написал :
По поводу п. 1 я понял, что надо искать выключатели с задней крышкой. Не посоветуете ли фирму?
2)
А в качестве розеток для наружной проводки можно предложить недорогие турецкие viko (сам такие ставил понравились) у них сейчас идёт новая серия серого цвета, но единственный недостаток они все с крышкой. Ну а если деньги позволяют можно и на kopp заморочиться.
А в качестве розеток и выключателей для наружной проводки можно предложить недорогие турецкие viko (сам такие ставил понравились) у них сейчас идёт новая серия серого цвета, но единственный недостаток они все с крышкой. Ну а если деньги позволяют можно и на kopp заморочиться.
Leha_malyar написал :
Извиняюсь, а что ПВХ трубы для электропроводки для этих целей не подходят?
Разумеется нет. При проходе через деревянную стену этот участок уже будет являться скрытой проводкой, а скрытая проводка в деревянных домах должна выполняться в стальных трубах, причем, с определенной минимальной толщиной стенки, в зависимости от сечения провода. До сечения 2,5 по меди толщина стенок не нормируется.
скрытая проводка в деревянных домах должна выполняться в стальных трубах, причем, с определенной минимальной толщиной стенки, в зависимости от сечения провода. До сечения 2,5 по меди толщина стенок не нормируется
Извините, хочется спросить: а если более 2,5 - то сколько? И не повлияет ли количество проводов в стальной трубе на толщину стенок последней? Вообще есть ли какое-нибудь ограничение на определенное количество проводов в этой железной трубе? (все буду вести нумом с заземлением)
Можно ли использовать оцинкованные трубы для переходов между комнатами?
2 ALL
Друзья, огромное Всем спасибо за оказанное внимание!
На это в нормативах специальная таблица есть - так я не помню. Лишняя информация в голове вредна, если учесть, что мой "винчестер" довольно-таки устаревший и обладает маленькой емкостью.
Alex2110 написал :
есть ли какое-нибудь ограничение на определенное количество проводов в этой железной трубе?
Положено по одному кабелю в трубе, но вы же все-равно все будете протаскивать - зачем спрашивать?
Alex2110 написал :
Можно ли использовать оцинкованные трубы для переходов между комнатами?
А зачем забабаха на хвостовике? И хвостовик такой в патрон толком не затянешь - надо выбивать из дрели патрон вместе с хвостовиком и забивать уже этот конус ( если не ошибаюсь "конус Морзе" №1 ).