Спецы !
Подскажите плиз что делать - дом 2004 года, разводка была строительная.
На площадке стоит счетчик и вводное УЗО.
Далее в квартире стояло еще одно УЗО 32а 300ма и автоматы.
Отечественные автоматы и УЗО заменены на Legrand, Merlin Gerin - в итоге на вход квартиры стоит
дифавтомат 40A 30ma.
Вот попытка нажать на кнопку тест не приводит к отключению электричества, то же самое происходит если нажимать на тест вводного УЗО (его я не менял) у счетчика на лестичной площадке.
При этом в моей старой квартире - дом соседний с такой же разводкой электрики все работает и на тест вырубается.
Я так понимаю - просто нормальной земли нет ни на лестичной площадке, ни в квартире ?
Ибо если бы вырубалось на лестничной площадке и не вырубалось в квартире я бы понял, что дело
в сборке щитка, а когда и там и там то уже вопрос наверное не локальный а глобальный.
Что посоветуете сделать. Электрикам и старому прорабу доверия нет никакого, да и денег уже отдал
за работу.
У счетчика стоит вводное УЗО 300ma и автомат.
Там электрики-монтажники ничего не трогали.
Но режим тест и там и там не работает. Хотя можно предположить что там просто УЗО совковое
и ему уже года 3 и просто режим тест на нем не пашет.
Как автомат входной дифатомат в квартире работает - при КЗ вырубает и его и вводное УЗО на лестичной площадке у счетчика.
Т е наличие отсутствие земли не влияет на работу УЗО верно ?
А вот правильность подключения - запросто, да ?
Геннадий Б написал :
А что происходит с УЗО, если задействована только фазная его обмотка?
У меня есть подозрение, что ввод трехфазный, а автор нам этого не поведал. В этом случае при отсутствии нуля на УЗО просто-напросто ТЕСТ не будет работать. Если ввод однофазный, то беру свои слова обратно.
Kzot написал :
Вот попытка нажать на кнопку тест не приводит к отключению электричества
Комментатор написал :
Может вообще фазу мимо УЗO пустили ? :-)
Дорогой комментатор, а что такое УЗО???
УЗО очень простое и поэтому гениальное устройство. Феритовое колечко, через которое проходит два проводника (фаза и ноль). На нём намотана проволочка. Проявилась разность токов проводников (фаза и ноль), на проволочке появилось напряжение! Его должно быть достаточно (рассчитывается на конкретный ток), чтобы вызвать срабатывание расцепителя.
А вообще-то для проверки УЗО и данной линии существует:
Можете меня поздравить - но просто кнопка тест работает на этом Мерлин Жерене не очень надежно
Сегодня ее хорошенько разработал - вероятно шпаклевка попала - и о слава богу, по тесту начал вырубатся.
Так что надеюсь не так все и плохо у меня.
Всем спасибо