Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#455109

Согласен с Диким, Сам Установщик

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

Основные причины:

  1. Несоблюдена горизонтальность. Проверить уровнем горизонтальность влево-вправо и от стены. Если не сильно нарушена, то исправляется подкладыванием плоской резина под соответсвующие крепления.
  2. Нет полупетли трубопроводов, т.е трубопровод сильно натянут. Тут надо смотреть как вылечить, но наверное лучше самому не лезть.
  3. Внутри блока неправильно спаян трубопровод, трубки опираются на стенку блока и передают вибрацию от компрессора. Так частенько бывает ( но правда на Панасах не припоминается), тем не менее надо правильно отформовать трубки- тоже надо смотреть. Лучше всеже самому не лезть, можно отломит пайку, или трубку от компрессора- попандос тогда конкретный.
    Резинки на самом деле лучше не ставить и рассохнутся они, да и гляньте как сделаны уши крепления блока- ненадежное крепление будет. Вот примерно так. Удачи.

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

vinsit написал :
Может резонанс

Все может быть, и такое бывает. Может быть поможет вариант если чуть отпустить от стены опоры и между стеной и опорой резину 3-5 мм воткнуть снизу и сверху и затянуть обратно. Да, тяжко будет, но это как вариант, надо разбираться от чего идет гул

vinsit написал :
Хорош понтоваться.

кныш написал :
От резинок толк всегда есть.

кныш написал :
Только нормальный, а не кусок резины и болтом стянутый. От такого варианта толку мало

Сами себе противоречим Хорош понтоваться.

2Tos У нас был случай, повесили на балкон внешний блок, ограждение балкона загудело, ничего сделать так и не смогли. Блок перевесили чуть правее все стало нормально.
Может резонанс

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

vinsit написал :
От резинок толку будет немного.

От резинок толк всегда есть. И где надо и где не надо. Доп амортизация никогда не помеха.

Tos написал :
Стена передает вибрацию видимо и "гудит"

Нодо попытаться разобраться почему стена гудит. Может быть достаточно будет и амортизатора. Только нормальный, а не кусок резины и болтом стянутый. От такого варианта толку мало. Нужен нормальный амортизатор с ввареными в резину болтами и чтобы эти болты не связаны друг с другом были. А может в наружнике что-то дает вибрацию, что скорее всего. Надо разбираться а потом делать выводы и устранять

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 169

Гудит не блок. Стена передает вибрацию видимо и "гудит" (как сверлить на оооочень мааааленьких оборотах постоянно). Блок 18CPBG Panasonic.

От резинок толку будет немного. Внешний блок гудеть не должен, т.к. компрессор должен стоят на виброизоляторах. Что за кондиционер?

Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 18

Мне тоже поставили без прокладок, хотя в комплекте они были.
На вопрос "Какого черта?" ответили - резина типа рассохнется и вибрации будут еще больше.
Пока в раздумьях - поставить или нет.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 169

Собсна на полной мощности у меня гудит стена вместе с внешним блоком Стоит он на кронштейнах ессно без резиновых прокладок. Посмотрел, что с соседними кондюками дома и в офисе - аналогичная ситуация, не нашел ниодного на прокладках, все жестко железка к железке Почему? И стоит ли заморочиться и установить их самому?