Точно про этот не скажу, но там главное емкость исследуемого объекта зарядить.
То есть зависит от того что измеряем.
Покрутите секунд 15 со скоростью 2 оборота с секунду.
шустренько его крутить надо оказывается
как называется еще не знаю
и лет ему думаю так под сорок
никак не соберусь забрать у знакомого, проводку домашнюю проверить
garte написал :
Зря Вы так, неубиваемый прибор и получше в некоторых случаях электронных
Да и даже полегче будет, чем электронный с батарейками. Да и руки всегда с собой, а батарейки могут "сесть".
120 об/мин- это всего два оборота в секунду. Раз- оборот, два- оборот.
Минута- это время измерения. Как заряжается ёмкость кабеля, видно невооруженным глазом: стрелка сначала прыгает к 0, потом , замедляясь, устанавливается на некотором значении. Занимает это несколько секунд- зависит от длины и т.п. кабеля. Это значение и есть результат. Если стрелка осталась на этом месте в течение всей минуты.
После измерения жилы надо замкнуть между собой- разрядить ёмкость. Только не рукой.
Burrdozel написал :
После измерения жилы надо замкнуть между собой- разрядить ёмкость. Только не рукой.
Языком Видел картину как руками разряжал один даун кабель 6-ти кВ. Картина неописуемая. Идиот, сколько не говорили как надо делать - непонимал. После этого похождения - как бабка пошептала
2garte ... не я рядом не ходил, не нюхал. А подробно причитал после того как получил от анода РАЗРЯЖЕННОГО сутки назад кинескопа маленькую молнию в пупок. Еле удержал, чтобы на ноги не уронить....
BV написал :
2garte ... не я рядом не ходил, не нюхал. А подробно причитал после того как получил от анода РАЗРЯЖЕННОГО сутки назад кинескопа маленькую молнию в пупок. Еле удержал, чтобы на ноги не уронить....
Это как же у Вас получилось, в пупок то? А где сам то телевизор был?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Это как же у Вас получилось, в пупок то? А где сам то телевизор был?
Кинескоп на выброс снятый с ТВ. Поднял за бандаж и прислонил к животу, чтобы нести легче. Уронил-бы - мало не показалось....
PS Пупок был на обычном его месте
Мой знакомый телемастер, во время ремонта, выключил телевизор, снял "лягушку" с кинескопа, разрядил ее, отложил ее на стул, через некоторое время сел на этот стул и... включил телевизор. Потом доооолго сидеть не мог ваще...
garte написал :
Крутится ручка со скоростью 120 об/мин и по времени в течении 1 мин. А прибор, если не ошибаюсь, М1101 1000В. Хороший приборчик
Зря Вы так, не убиваемый прибор и получше в некоторых случаях электронных.
По случаю, достался такой же прибор, мегаомметр М1101, 1958 года.
Хочу дома померить изоляцию домашней проводки.
Подскажите как им пользоваться, где найти к нему инструкцию, если это возможно.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.