Уважаемые форумчане,
Вот такой у меня вопрос…
В квартире (новостройка) два стояка, отделяет которых друг от друга перегородка между кухней и санузлом.
Имеет ли смысл делать разводку на оба стояка или достаточно будет задействовать только один?

Потребители планируются следующие:
1.Кухня

  • мойка
  • фильтр очистки воды
  • посудомойка

2.Санузел

  • умывальник
  • душ
  • унитаз
  • накопительный бойлер
  • стиральная машина

Спасибо.

Очень скоро придёт прозрение, что периодически, один из стояков будет выключен и очень полезна будет возможность запитать всё от любого из стояков

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

Kyrill написал :
В квартире (новостройка) два стояка, отделяет которых друг от друга перегородка между кухней и санузлом.

Интересно кто такое напроектировал. Люди не знают как один стояк запрятать, так они два воткнули, чем их не устраивали труба побольше?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

BV написал :
Очень скоро придёт прозрение, что периодически, один из стояков будет выключен и очень полезна будет возможность запитать всё от любого из стояков

Упс...
Как-то об этом и не подумал...
Собственно, задавая вопрос, в первую очередь хотел для себя выяснить целесообразность "запитывания потребителей" от двух стояков. Например, душ и у умывальник от одного, остальные потребители от другого. При такой схеме, мне понадобится две независимые ветки и соответственно затраты на второй комплект счетчиков, фильтров и т.д...

2Kyrill По крайней мере на время массовых ремонтов....
А на потом - можно второй стояк заварить...... но и не жаловаться, что в этом нет воды, а в другом есть => борьба между жабой и как сделать надёжно
Но может один будет со слабым напором?
И тд и тп

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Стэн написал :
Интересно кто такое напроектировал. Люди не знают как один стояк запрятать, так они два воткнули, чем их не устраивали труба побольше?

Проблем спрятать стояк нет
Почему так сделано - не знаю. На мой взгляд, такое решение целесообразно, если кухня и санузел разнесены на расстояние более 10 метров.

2Kyrill Тут кажется Prok (?) делал разводку на два стояка....
В теме про полипропилен и тд

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

BV написал :
По крайней мере на время массовых ремонтов....
А на потом - можно второй стояк заварить...... но и не жаловаться, что в этом нет воды, а в другом есть => борьба между жабой и как сделать надёжно
Но может один будет со слабым напором?
И тд и тп

Жабу в сторону!
Готов на избыточную схему, прошу совета, как ее ПРАВИЛЬНО реализовать.

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

Kyrill написал :
На мой взгляд, такое решение целесообразно, если кухня и санузел разнесены на расстояние более 10 метров.

Тогда это не целесообразно, а просто необходимо.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

BV написал :
2Kyrill Тут кажется Prok (?) делал разводку на два стояка....
В теме про полипропилен и тд

Поиском нашел только вот это
Но тут речь по отопление

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

Kyrill написал :
Готов на избыточную схему, прошу совета, как ее ПРАВИЛЬНО реализовать.

Элементарно. Надо соеденить лежаки после вентелей с разных стояков трубой и на этой трубе поставить ещё один вентиль. Можете на диаметре трубы не поскупиться. Думаю всё понятно. Если нет спрашивайте поточнее.

2Kyrill
" У меня ПП труба 25мм (внутренний соответственно 18мм) длиной 10м служит для снабжения горячей водой от бойлера (он один 150л на 2 санузла). Т.е., при заужении сечений наплывами ПП это не только заметно снизит расход воды, но и даст взаимовлияние потребителей. Поверьте наслово, ооочень неприятный эффект"
пост 46 здесь

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Стэн написал :
Элементарно. Надо соеденить лежаки после вентелей с разных стояков трубой и на этой трубе поставить ещё один вентиль. Можете на диаметре трубы не поскупиться. Думаю всё понятно. Если нет спрашивайте поточнее.

Спасибо.
Уточняю и спрашиваю
Строители оставили после себя два стояка, от них отводы на 1/2 дюйма которые заканчиваются вентелями.

Лежаков получается нет. Пожалуйста, объясните что такое лежак?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

BV написал :
пост 46 здесь

Спасиб!
Изучаем!

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

Kyrill написал :
от них отводы на 1/2 дюйма которые заканчиваются вентелями.

Вот после этих вентелей и надо соединять.

Kyrill написал :
Лежаков получается нет. Пожалуйста, объясните что такое лежак?

Всё что отходит от стояка. Пол дюйма маловато будет. Менять на три четверти. Или ещё отводы, но тогда схема усложнится.
Счётчики будут?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Kyrill написал :
Цитата:
Сообщение от BV
пост 46 здесь

Спасиб!
Изучаем!

Изучил...
Буду делать разводку на два стояка, запитывая разные группы потребителей.
Кроме того, если вдруг один стояк отключат, что необходимо предусмотреть его "подпитку" от соседнего. Реализуется это открыванием вентиля на трубе, соединяющей два соседних стояка. Да, на трубе, соединяющей эти стояки, не экономим - ставим 3/4 дюйма. Правильно?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Стэн написал :
Цитата:
Сообщение от Kyrill
от них отводы на 1/2 дюйма которые заканчиваются вентелями.

Вот после этих вентелей и надо соединять.

Цитата:
Сообщение от Kyrill
Лежаков получается нет. Пожалуйста, объясните что такое лежак?

Всё что отходит от стояка. Пол дюйма маловато будет. Менять на три четверти. Или ещё отводы, но тогда схема усложнится.
Счётчики будут?

Спасибо!
После вентиля планирую:

  • Грязевой фильтр
  • Счетчик
  • Фильтр
  • Регулятор давления
  • Коллектор

P.S. Разводку планирую делать медью, пайка.

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

Kyrill написал :
Реализуется это открыванием вентиля на трубе, соединяющей два соседних стояка. Да, на трубе, соединяющей эти стояки, не экономим - ставим 3/4 дюйма. Правильно?

Правильно. Только открыв вентиль на соединительной трубе, надо не забыть закрыть вентиль на неработающем стояке. И толку от соединительной трубы в 3/4" не будет если отводы от стояков останутся в 1/2"

Kyrill написал :
Буду делать разводку на два стояка, запитывая разные группы потребителей.

Может не мудрить, а соединить приборы последовательно.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Стэн написал :
Правильно. Только открыв вентиль на соединительной трубе, надо не забыть закрыть вентиль на неработающем стояке. И толку от соединительной трубы в 3/4" не будет если отводы от стояков останутся в 1/2"

Ок, понял. А так ли необходимо отводы переделывать на 3/4?

Стэн написал :
Цитата:
Сообщение от Kyrill
Буду делать разводку на два стояка, запитывая разные группы потребителей.

Может не мудрить, а соединить приборы последовательно.

Т.е. имеется в виду, что-то на подобие: Эту схему нашел вот здесь:

Сразу вопрос: последовательная схема работает только от одного стояка, т.е второй используем как резервный на случай отключения первого?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

BV написал :
Очень скоро придёт прозрение, что периодически, один из стояков будет выключен и очень полезна будет возможность запитать всё от любого из стояков

У меня, то же два стояка, один на кухне, другой в санузле. Если вода есть, то в обоих, если нет, то так же в обоих.

Kyrill написал :
На мой взгляд, такое решение целесообразно, если кухня и санузел разнесены на расстояние более 10 метров.

У меня планировка сходная.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Alex___dr написал :
У меня, то же два стояка, один на кухне, другой в санузле. Если вода есть, то в обоих, если нет, то так же в обоих.

А как у Вас разводка сделана?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Kyrill написал :
А как у Вас разводка сделана?

Что было от строителей, то и стоит... Отдельно кухня, отдельно санузел... Сходство планировки в наличии между кухней и санузлом несущей стены и корридора.

2Kyrill Не плохо-бы на входах обратные клапаны....

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

BV написал :
2Kyrill Не плохо-бы на входах обратные клапаны....

Ставить до счетчика или после?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Alex___dr написал :
Цитата:
Сообщение от Kyrill
А как у Вас разводка сделана?

Что было от строителей, то и стоит... Отдельно кухня, отдельно санузел... Сходство планировки в наличии между кухней и санузлом несущей стены и корридора.

Спасибо!
Получается, Вы показания снимаете с двух счетчиков. Это не вызывает неудобств?

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

BV написал :
Не плохо-бы на входах обратные клапаны....

Если в Питере это не обязательно, то зачем.

Kyrill написал :
Получается, Вы показания снимаете с двух счетчиков. Это не вызывает неудобств?

В некоторых квартирах по четыре ставят.Kyrill, у Вас их тоже два будет.

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

Kyrill написал :
После вентиля планирую:

  • Грязевой фильтр
  • Счетчик
  • Фильтр

А зачем Вам фильтр после счётчика? Пить эту воду всё-равно нельзя. Готовить тоже не желательно. Что Вы ждёте от этого фильтра?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Стэн написал :
Цитата:
Сообщение от Kyrill
После вентиля планирую:

  • Грязевой фильтр
  • Счетчик
  • Фильтр

А зачем Вам фильтр после счётчика? Пить эту воду всё-равно нельзя. Готовить тоже не желательно. Что Вы ждёте от этого фильтра?

Грязевой фильтр, в моем понимании, нужен для "отлова" достаточно крупных частиц, если не ошибаюсь, там сетка на 800 микрон. Я бы его и не ставил, но тут, на форуме, рекомендуют - иначе могут возникнуть проблемы с опломбировкой счетчиков. Второй фильтр будет Honewell, там еще краник для промывки предусмотрен. Понятно, что воду питьевой он не сделает, но более мелкие частицы "отфильтрует", что вполне вероятно благоприятно скажется на срок службы тойже стиралки или посудомойки да и смесителям не повредит. Для готовки и питья отдельный фильтр на кужне установлю.

Да, спасибо,что подтвердили мою догадку, что без двух счетчиков мне не обойтись.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Kyrill написал :
Спасибо!
Получается, Вы показания снимаете с двух счетчиков. Это не вызывает неудобств?

Поскольку их (счетчиков) нет, то и неудобств не вызывает...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Alex___dr написал :
Поскольку их (счетчиков) нет, то и неудобств не вызывает...

Везет Вам