В свое время когда только пришел в эксплуатацию, учили так: 100В - телефонные сети, 500В - оперативные цепи, 1000В - эл. оборудование до 1кВ (220, 380), 2500В - выше 1 кВ. И вот это как засело в мозгах, не надо никакого ПУЭ
garte написал :
Почему, сейчас электронные есть. Я еще застал, получил электронный, тип непомню, так он был "все в одно флаконе", 100-500-1000 и 2500В.
Я такими никогда и не пользовался - всю жизнь педальные крутил.
Не забыл. Если я высказываю лично свою точку зрения, я на это всегда указываю.
Давайте вернемся с небес на землю:
1) Пока никто не нашел упоменание об испытании проводки квартиры повышенным напряжением - давайте не будем это обсуждать.
2) Измерять сопротивление изоляции в квартире нужно мегером на 1000В
3) Если мегера на 1000В нет, то я бы взял мегер на 500В - это все равно лучше чем ничего.
4) Мегер на 2500В - это уже много для проводки квартиры. Может только самые ответственные кабели - типа ввода в квартиру от этажного до квартирного щитка. И то это скорее всего один раз, сразу после окончания строительных работ. Хотя и тут по ПУЭ нужно использовать мегер на 1000В
1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки.
BV написал :
проводятся ли для квартирной проводки
Честно говоря не разу не видел и протоколов тоже никогда не видел
BV написал :
если да, то какие приборы и какой порядок?
Приборы что сейчас применяют не знаю, что раньше было - тот же мег М1101 на 1000В, М 4100/4 и М4100/5 - это что касается сопротивления изоляции. Повышенным, раньше когда работал, проверяли мегом М4100/5 на 2500В, сейчас ради инереса посмотрел ПУЭ 6 выпуск, этого пункта на осветительную проводку не нашел. Значит сейчас это не нужно.
BV написал :
розетка на рабочее 250вольт - чем её проверять 500 или 1000?
Честно сказать, если турецкие и внутренность пластмассовая - я бы не стал и на 500В мегом крутить, а те что фарфоровые туркиш - и 2500В выдерживают, сам проверял. Что касается реально как правильно - то в прошлом веке было 5-крат от номинала в течении 1 мин.
avmal написал :
проложенной ПУНП, должны производиться мегером на 500В.
Здесь Вы ошибаетесь. табл. 1.8.39 ПУЭ. Конкретно сказано мег на 1000В
Кстати выше по теме вроде было цитирование этой таблицы. И там нет никакой ссылки на марку, есть чисто - осветительная проводка и все, т.е. хоть ПУНП, хоть NYM - по-барабану, будь добр крути мег на 1000В.
п 1.8.7 немного не так трактуется, это немного не в тему. Этот пункт про изоляторы и изоляцию в электроустановках (изоляторы шинных мостов, изол. прокладок и т.п.), но не относится к изоляции кабеля. Это как раз применительно для розеток, выкл. и т.д.
BV написал :
А розетки? А выключатели? Если стоит ВВГ на 660 ?
Как я понимаю, с розетками и выключателями ничего страшого в этом случае не должно случиться и от 1000В, но если следовать указаниям ПУЭ, то перед измерением сопротивления изоляции того же ВВГ, розетки и выключатели надо от сети отключать, поскольку на них на всех написано 250В. Это конечно маразм, но по букве закона выглядит именно так.
Как там и написано - если рабочее напряжение изоляции кабелей, проложенных в сети 660В, т.е. до 1кВ, то проверяется мегером 1000В. Если 250 или 380В, т.е до 500В, то проверяется мегером 500В, как и написано в ПУЭ 7 изд.:
BV написал :
1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки. Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится:
аппаратов и цепей напряжением до 500 В - мегаомметром на напряжение 500 В;
аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В - мегаомметром на напряжение 1000 В;
аппаратов напряжением выше 1000 В - мегаомметром на напряжение 2500 В.
Solovey написал :
1.8.39. ...сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок напряжением до 1кВ измеряется мегаомметром на 1000В . Испытания в осветительных проводках проводятся до вворачивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. Изоляция измеряется между проводами и относительно земли.
BV написал :
Испытательное напряжение, В/ в течение мин: 1500/1
Никого ты в заблуждение и не вводил - ИСПЫТАНИЕ кабельных изделий проводится шестикратным рабочему напряжением. Где ты это отрицал. Весь вопрос крутился вокруг того, что при сдаче объекта, в том числе и квартиры, проводятся не испытания, а ИЗМЕРЕНИЯ, а в данном конкретном случае измерение сопротивления изоляции сети, проложенной ПУНП, должны производиться мегером на 500В.
Solovey написал :
Испытание и измерение это абсолютно разные операции
Абсолютно правильно. Это две абсолютно разные операции. Измерение сопротивления изоляции проводится перед проведением испытания повышенным напряжением. Проще говоря, если после проверки сопротивления делается вывод что оно соответствует требованиям ПУЭ (есть таблицы где указаны минимальные значения сопротивления), следующим этапом проводится испытание повышенным напряжением. Допускается на силовых кабелях с напряжением до 1кВ проводить испытание с помощью мега на напряжение 2500В в течении 1 мин. На высоковольтных кабелях обязательно, сначала мег, а потом испытание высоким напряжением, величина которого тоже разная, например при вводе в эксплуатацию 6-крат от номинала, в процессе эксплуатации или после ремонта 5 крат от номинала.
avmal написал :
Повышенным напряжением кабель проверяется только производителем
По хорошему проверяет не только производитель. А если Вы поставили муфту на кабель? А где гарантия что новый кабель пока укладывали не повредили? Да и есть еще варианты которые применяются и для высокого и низкого напр.
BV написал :
И особенно по отношению к электросети квартиры
По уму, если делать все как положено (что конечно у нас не делается) для той же самой квартиры должен быть целый пакет документации на электрооборудование, правда все зависит от границ разграничения ответственности между хозяином квартиры и эксплуатацией дома. Но в любом случае по закону у хозяина должны быть копии актов проверки и испытания, а их по хорошему с десяток может набраться.Хозяин квартиры должен же быть уверен в том что у него и до его проводки все нормально? И на это должна быть бумажка, закон у нас остался старый: Без бумажки ты - к..ка, а с бумажкой человек.
BV написал :
Вы понимаете? И особенно по отношению к электросети квартиры....
Да, понимаю, если бы это относилось к техпроцессу испытаний кабеля при приемке ОТК заводом-изготовителем. В паспорте на любой кабель пункты со всеми этими параметрами существуют. Но чтобы повышенным напряжением проводку в квартире ...
BV написал :
Если говорим о испытании повышенным напряжением (в отличии от измерения сопротивления изоляции), то как (по каким критериям, какими приборами) определяется прошли испытания успешно, или нет?
Повышенным напряжением кабель проверяется только производителем, как правило, и я ни разу не слышал, чтобы уже законченный объект проверяли по критическим параметрам.
Если говорим о испытании повышенным напряжением (в отличии от измерения сопротивления изоляции), то как (по каким критериям, какими приборами) определяется прошли испытания успешно, или нет?
Надеюсь не по звуку БАБАХ или его отсутствию?
Да, и от какого источника подаётся повышенное напряжение?
Э, нет. Вот тут Вы неправы.
Испытание и измерение это абсолютно разные операции, выполняемые последовательно и часто разными приборами. Это только от нехватки квалификации, времени и желания - покрутили мегером и готово
Solovey написал :
Тут нет упоминания про испытания электропроводки повышенным напряжением. Речь идет только о измерении изоляции. При этом точно указан номинал мегера 1000В.
BV написал :
Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится:
Под дополнителными указаниями понимаю вот это из ПУЭ: сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок напряжением до 1кВ измеряется мегаомметром на 1000В
А вот теперь мне самому стало непонятно:
ПУЭ:
1.8.34 ...Электропроводки напряжением до 1кВ испытываются по п.1.
Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.39.
1.8.39. ...сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок напряжением до 1кВ измеряется мегаомметром на 1000В . Испытания в осветительных проводках проводятся до вворачивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. Изоляция измеряется между проводами и относительно земли.
В итоге:
Тут нет упоминания про испытания электропроводки повышенным напряжением. Речь идет только о измерении изоляции. При этом точно указан номинал мегера 1000В.
Вроде как получается что и изоляцию ПУНП нужно на 1000В измерять, или не место ему в цепи освещения...
BV написал :
аппаратов и цепей напряжением до 500 В - мегаомметром на напряжение 500 В;
аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В - мегаомметром на напряжение 1000 В;
аппаратов напряжением выше 1000 В - мегаомметром на напряжение 2500 В.
А эти данные откуда? в моем ПУЭ в 1.8.7. такого нет (правда у меня и ПУЭ 6-е издание)
Насколько помню раньше в ПУЭ было (поэтому и делали) испытание повышенным напряжением осветительной сети. Так вот там, если своими словами, за неимением установки для испытания можно использовать мегаомметр на 2500В. И мы это при кап. ремонте оборудования делали, предварительно отключив все потребители и оставляя только сеть. Зато спокойно можно быть уверенным что сеть нормально сделана или нет. Слабое место в освещении, как я считаю, это распайки, сам кабель за 15 лет работы с электричеством, чтобы по сопротивлению изоляции не входил в норму не встречал, обрывы в новом кабеле были, вырезали, но по сопротивлению браковали только старые отработавшие по несколько десятков лет.
Поэтому я бы проверил мегом на 2,5 кВ. Отключил бы все токоприемники, вывернул все лампы, отключил всю электронику, вводные автоматы (если электронный счетчик, чтобы не навернуть) и крутанул. Если вылетит что то только распайка, за изоляцию в которой можно будет и по шее дать тому кто ее делал.
Может я не прав, то что начнете критиковать, сразу говорю - что Вы правы, на я высказал свое мнение, основаное на старом проф. опыте
2Solovey
1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки. Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится:
аппаратов и цепей напряжением до 500 В - мегаомметром на напряжение 500 В;
аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В - мегаомметром на напряжение 1000 В;
аппаратов напряжением выше 1000 В - мегаомметром на напряжение 2500 В.
Да, нашел вашу ссылку - это и есть доп указания.
Спасибо.
BV написал :
2us Смотрим провод, которым у вас сделана сеть. Смотрим розетки, выключатели, колодки и тд
На какое испытательное напряжение рассчитаны?
PS Для квартиры испытательное 500 вольт.
BV написал :
... 1000в несмотря на тип провода, которым проложена сеть?
А теперь смотрим ПУЭ: сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок напряжением до 1кВ измеряется мегаомметром на 1000В
(наименьшее допустимое сопротивление изоляции 0.5 МОм)
2us Предположу, что сопротивление изоляции счетчика можно проверить "другой штукой", подключив "штуку" между корпусом (?) счетчика и всеми выводами счетчика, соединенными при этом. Думаю, что делать это не стоит.
2BV
провода - ВВГ, NYM, но есть и ПУНП. А может на таком испытательном напряжении проводку испортить? т.е. там действительно пробой может возникнуть, или токи маленькие?
И еще раз повторюсь - счетчики этой штукой прозваниваются или отсоединяются от сети?
Подскажите, плиз!
И вдогонку еще один вопрос - ведь счетчик такое напряжение не потянет, т.е. ввод в квартиру не прозвонить будет? Только все что ПОСЛЕ счетчика?