Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#452664

Уже почти хватает и этих фоток. Где гарь -там и ищите проблему. Скорее всего отгорело соедитение намоточного провода и провода, который выходит в клемник. Для начала если есть мультиметр или омметр проверьте целостность обмоток. Если что-то не звонится вот эти провода под изол.трубками надо и смотреть. Скорее всего всетаки отгорело на спайке, сама обмотка обычно выдерживает коротыш, да и врде внешне на статоре и следов нагара не видно, только на спайках. Аккуратно подрезаете бандажные ленты, чтобы удобней было добраться до спайки. Если там - устраняете, укладываете также как было, затягиваете стяжкой или шелковой нитью. Если есть лак то пройдитесь.
Все должно получиться

Уважаемый, Garte, с клеммами все в порядке. Проблема в другом. Вентилятор двухскоростной. Фаза была подключена правильно,на быструю скорость, а вот НОЛЬ подключили на клемму другой(медленной) скорости. Итог: в клемной коробке все нормально, а на проводах в обмотке - гарь, следы замыкания. фотографии подключения сейчас сделать невозможно, высылаю фото того, что получилось.
Спасибо за отзывчивость.

Для начала особо не растраивайтесь, скорее всего что он не накрылся. То что подключили фазу на клемму N (насколько правильно понял) для вентя по-барабану. Скорее всего подключили Вы фазу и ноль параллельно коденсатору, который и взорвался и наделал гадости. Хорошо бы Вы фотки сделали клемной коробки, желательно с подключением которое было. Сейчас хорошо бы посмотреть ее состояние. На 90% что это кондер. Если "да" - то останется только его заменить, купить можно в любом магазине где продают радио детали. А всю гряь и сажу надо очень хорошо отмывать спиртом, бензином и т.д., потому что оно токопроводно.
Что касается ремонта. Честно говоря мастерских не встречал, но на больших рынках встречал кулибиных которые этим занимаются. Вот такие пожелания.

Привет всем! Вчера монтировали вентиляцию. Установили вентилятор Soler&Palau, канальный серии TD 350/125. Подключили. Все замечательно. И вот, финальный аккорд - первый запуск вентилятора! Включили и ...раздался щелчок. Вырубился свет..Поняла, что с этим щелчком улетучились и мои 4000 тыс(стоимость вентилятора). Как так вышло - незнаю, но ноль кинули на фазу!!!! Естественно, все коротнуло. Проводка внутри электродвигателя не поплавилась, но вся черная..
Люди добрые, подскажите есть ли в москве сервис-центр по вентиляторам Soler&Palau? Или где можно купить асинхронный электродвигатель для этого вентилятора?? Неужели только новый вентилятор покупать?? Обзвонила сейчас ремонты техники - они этим не занимаются...Очень жду ваших ответов...Помогите советом! Что делать?