DoktorEshi написал :
Это технический счетчик. А если через трансформаторы тока?
На сегодняшний день трансформаторные схемы включения счетчиков надзирающими организациями не приветствуются - при токах до 100А требуют установки счетчиков прямого включения. Как у вас дела с этим обстоят я не знаю, но советую проконсультироваться у местных "надзирателей". Хотя, если счетчик у вас будет не коммерческий, то претензий думаю не будет, если вы включите его через трансформаторы тока. Номинал возьмите, исходя из номинала защитного автомата.
DoktorEshi написал :
Можно ли подключить через такой счетчик 3-хфазный 4-хКВтный насос? И какая последовательность подключения такого счетчика?
Подключить-то вы сможете, но примет ли у вас такую конструкцию надзирающая организация? 672 счетчик трансформаторного включения на 5А, а у вас там токи побольше будут.